şönt reaktör hesabı

Toplam kondansatör gücünüzü ve bunların sağlık durumunun tespitini yapın,kontaktörlerin sağlamlığını test edin.Akım trafolarının röleye bağlantılarının düzgünlüğünü kontrol edin (başkasının yaptığı işte denk geldim erimiş KL uçları, yanlış okuma ,kafasına göre çalışan röle).Tesisattaki dengesizlik çok büyük değil benim kanaatim,yukarıdaki tespitlere katılıyorum yetersiz kondansatör yada arızalı kondansatörler var çok sayıda .Kolay gelsin.
Teşekkr ederim bilgileriniz için kompanizasyon panosun da hiç bir sıkıntı yok bütün kontrolller ve tespitler yapıldı bizim sıkıntımız sayaç değerleri ag den değil og den yapılıyor og kablo mesafesi 126 metre xlp 95 lik amperde fazlar arası da çok dengesizlik var kondanstör ilavesi evet yapılabilir belki reaktör rolesi de normal çalışıyor ama monofaze şönt reaktör le bitebilir ama kaç kvar lık takılacak onun hesabını yapmak gerek diye düşünüyorum naçizane fikrim
 
Bu konu daha öncede açılmıştı.
Orada gerekli olan ve yapılması gerekenler açıklanmıştı.
Sabah ise başlamadan endeks al.
Akşam paydosta endeks al.
Çarpan ve aradaki zaman farklarını kullanarak gündüz ve gece için gerekli şönt reaktör hesabhesabını yapabilirirsiniz.
Kompanzasyon panosundaki roleye göre oranlarda sorun yoksa kablodan kaynaklı kapasitif yaziziyordur.
Trafonun AG panosunda sabit kondansator var mi
 

Forum istatistikleri

Konular
129,892
Mesajlar
931,079
Kullanıcılar
452,777
Son üye
Phaidon57

Yeni konular

Geri
Üst