yasın_aktas38
Üye
- Katılım
- 21 Eyl 2011
- Mesajlar
- 11
- Puanları
- 1
Teşekkr ederim bilgileriniz için kompanizasyon panosun da hiç bir sıkıntı yok bütün kontrolller ve tespitler yapıldı bizim sıkıntımız sayaç değerleri ag den değil og den yapılıyor og kablo mesafesi 126 metre xlp 95 lik amperde fazlar arası da çok dengesizlik var kondanstör ilavesi evet yapılabilir belki reaktör rolesi de normal çalışıyor ama monofaze şönt reaktör le bitebilir ama kaç kvar lık takılacak onun hesabını yapmak gerek diye düşünüyorum naçizane fikrimToplam kondansatör gücünüzü ve bunların sağlık durumunun tespitini yapın,kontaktörlerin sağlamlığını test edin.Akım trafolarının röleye bağlantılarının düzgünlüğünü kontrol edin (başkasının yaptığı işte denk geldim erimiş KL uçları, yanlış okuma ,kafasına göre çalışan röle).Tesisattaki dengesizlik çok büyük değil benim kanaatim,yukarıdaki tespitlere katılıyorum yetersiz kondansatör yada arızalı kondansatörler var çok sayıda .Kolay gelsin.