1-2 Aboneli Dairelerin (abonelerin) Talep Gücü Hesaplanması

medine

Üye
Katılım
8 Mar 2009
Mesajlar
16
Puanları
1
arkadaslar 1-2 aboneli dairelerin(abonelerin) talep gucu(es zamanlilik faktoru) hesaplanmasinda nasil bir formul uygulanmalidir biraz arastirinca cesitli secenekler ortaya cikiyor ve hangisine uymamiz gerekiyor
1-) (8000x0,6)+((kuruluguc-8000)x0.4) yeterlimidir ?
2-) bazi firmalarin katolugunda 1-5 arasi dairenin es zamanlilik faktoru olarak verilen deger olan E mi ?yani =kuruluguc.0.45 mi uygulayacagiz
3-) yoksa elektrik muh.odasi izmir odasinin katolugunda belirtildigi gibi tek bir dairenin es zamanlilik faktoru olarak 0 mu alacagiz bunun sonucunda
yine verdikleri ornekteki kurala mi uymamiz gerekiyor yani bir dairenin es zamanli gucu 6000 w tan kucuk olamayacagi ilkesinede uyarsak
kuruluguc.0,30 formulunu kullanirsak ve kucuk olamaz 6000 w tan
bu durumda talep gucu=(6000.daire sayisi. es zamanli kat sayisi) w.midir ?

arkadaslar sizden ricam eger bu isi meslek olarak yapan ve yetkili elektrik kurumlarina onaylatan arkadaslarimizin
1-)Tek aboneli
2-)Iki aboneli
3-)Uc ve uzeri aboneli olmak uzere ayri ayri ellerinde autocad ortaminda hazirlanmis ve hesaplanmis ornek projeleri varsa paylasabilir mi ?
Tesekkur ederim.
 
VI-D- İLETKENLER VE YER ALTI KABLOLARI
Madde 57 - YALITILMIŞ İLETKENLER VE KABLOLAR
a.2- Değişik ek: RG 30/11/1995- 22479) İletken kesitinin belirlenmesi için yapılan hesaplarda eşzamanlı yük (bağlantı gücü) esas alınmalıdır. Eşzamanlı yükün (gücü) belirlenmesi:
Eşzamanlı güç (aynı zamanda çekilen güç), kurulu güç değeri eşzamanlılık katsayısı ile çarpılarak bulunur. Konutlarda kurulu güç genel olarak aydınlatma gücü, priz gücü ve biliniyorsa elektrikli ev aletlerinin gücünden oluşur.
Konutlarda bir dairenin eşzamanlı yükünün belirlenmesinde aşağıdaki eşzamanlılık katsayıları esas alınmalıdır.
- Kurulu gücün 8 kW'ye kadar olan bölümü için %60
- Gücün kalan bölümü için % 40
Binanın eşzamanlı yükünü belirlenmesi için aşağıdaki eşzamanlılık katsayıları esas alınmalıdır.

Daire Sayısı Eş Zamanlı Katsayı
3-5 ....................45


Gördüğünüz gibi yönetmelik yazılırken 2 daire için bir durum belirtilmemiş.İşte bu yüzdendir ki çeşitli bölgelerde kontrol eden kişinin insiyatifine göre proje hesapları değiştirilmek zorunda kalınıyor.

Bu yüzdendir ki edaş'taki proje kontrol görevlisi bu konuda nazlandığı zaman yönetmeliği açıp önüne koyamıyoruz.
Bundan önceki kontrol görevlisi 2daire ve 1 merdiven başı saati olan konuta trifaze gerilim düşümü ister iken
Yeni gelen görevli 2daire ve 1 merdiven başı saati olan konuta difaze hesap istemektedir.

Maalesef bu unutulan küçücük madde için bile kişilerin kendi bakış açılarına göre proje oluşturmak zorunda kalıyoruz.

Lafın özü; bağlı bulunduğunuz edaş'taki kontrol görevlisinin isteğine göre projeyi şekillendirmenizde yarar var.
Çünkü 'bunu kabul etmiyorum' diyebileceğimiz bir dayanağımız yok yönetmelik açısından.
 
Son düzenleme:
Tedas larda gorev alabilmak icin elektrik meslegi uzerine egitim alma zorunlulugu bildigim kadariyla yok siradan veya baska bolumleri okumus insanlarda cok rahat gorev alarak sahsi egolarani gore karar vermeleri ve bu durumu bu meslegin egitimini almis insanlara kanun gibi kabul ettirmeleri cok uzucu bir durum
bildigim kadariyla elektrik ic tesisler yonetmeligi EMO nun kendi ic calismalari ile olusturuluyor bu konunun yillardir gundeme alinmamasi ve halen bilinmiyor olmasi ve her yerde bu kadar bilgi kirliliginin bulunmasi ve egoist insanlarin insiyatifine terk edilmesi daha da uzucu
 
bu konuda benimde sıkıntım var. şimdi ne yapmamız lazım. 3 fazla beslediğim tek dairem (prefabrik) var. kurulu güç 16000 w. eşzaman güç ve talep güç nedir ? :) yorum yapan arkadaşlar sağolun.
 
(16000*0,6)+(16000-8000)*0,4 formülü ile bulabilirsin arkadaşım
(9600)+(8000*0,4)=12800w
 
yukarıdaki maddeye göre (16000-8000)*0,6+8000*0,4 olması lazım değil mi? Bu da 4800+3200=8000 w
 
hyr ceryaner verdiğim formül gecerli olan hesaplama türüdür
hyr fatihozdamar verdiğiniz formül gecerli olan hesaplama türü değil, ceryanerin verdiği hesaplama doğrudur. 8 kw a kadar %60 kalan kısım için %40 alınır.
 
örnek verilen 16kW'nın Talep gücü hesaplaması 8kW'dır.
imzadaki programdan hesaplama yapabilirsiniz.
 
Soru belirsiz..prefabrik tek daire..!
yönetmeliğe bakmak lazım...
yada gücün tamamını istersiniz idareden, isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü hesabı:)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,718
Mesajlar
929,229
Kullanıcılar
452,435
Son üye
Hilmi GÖKALP

Yeni konular

Geri
Üst