medine
Üye
- Katılım
- 8 Mar 2009
- Mesajlar
- 16
- Puanları
- 1
arkadaslar 1-2 aboneli dairelerin(abonelerin) talep gucu(es zamanlilik faktoru) hesaplanmasinda nasil bir formul uygulanmalidir biraz arastirinca cesitli secenekler ortaya cikiyor ve hangisine uymamiz gerekiyor
1-) (8000x0,6)+((kuruluguc-8000)x0.4) yeterlimidir ?
2-) bazi firmalarin katolugunda 1-5 arasi dairenin es zamanlilik faktoru olarak verilen deger olan E mi ?yani =kuruluguc.0.45 mi uygulayacagiz
3-) yoksa elektrik muh.odasi izmir odasinin katolugunda belirtildigi gibi tek bir dairenin es zamanlilik faktoru olarak 0 mu alacagiz bunun sonucunda
yine verdikleri ornekteki kurala mi uymamiz gerekiyor yani bir dairenin es zamanli gucu 6000 w tan kucuk olamayacagi ilkesinede uyarsak
kuruluguc.0,30 formulunu kullanirsak ve kucuk olamaz 6000 w tan
bu durumda talep gucu=(6000.daire sayisi. es zamanli kat sayisi) w.midir ?
arkadaslar sizden ricam eger bu isi meslek olarak yapan ve yetkili elektrik kurumlarina onaylatan arkadaslarimizin
1-)Tek aboneli
2-)Iki aboneli
3-)Uc ve uzeri aboneli olmak uzere ayri ayri ellerinde autocad ortaminda hazirlanmis ve hesaplanmis ornek projeleri varsa paylasabilir mi ?
Tesekkur ederim.
1-) (8000x0,6)+((kuruluguc-8000)x0.4) yeterlimidir ?
2-) bazi firmalarin katolugunda 1-5 arasi dairenin es zamanlilik faktoru olarak verilen deger olan E mi ?yani =kuruluguc.0.45 mi uygulayacagiz
3-) yoksa elektrik muh.odasi izmir odasinin katolugunda belirtildigi gibi tek bir dairenin es zamanlilik faktoru olarak 0 mu alacagiz bunun sonucunda
yine verdikleri ornekteki kurala mi uymamiz gerekiyor yani bir dairenin es zamanli gucu 6000 w tan kucuk olamayacagi ilkesinede uyarsak
kuruluguc.0,30 formulunu kullanirsak ve kucuk olamaz 6000 w tan
bu durumda talep gucu=(6000.daire sayisi. es zamanli kat sayisi) w.midir ?
arkadaslar sizden ricam eger bu isi meslek olarak yapan ve yetkili elektrik kurumlarina onaylatan arkadaslarimizin
1-)Tek aboneli
2-)Iki aboneli
3-)Uc ve uzeri aboneli olmak uzere ayri ayri ellerinde autocad ortaminda hazirlanmis ve hesaplanmis ornek projeleri varsa paylasabilir mi ?
Tesekkur ederim.