1 Fazlı Motor Bağlantısı (Uçlar Bilinmiyor)

Katılım
8 Haz 2007
Mesajlar
205
Puanları
1
Yaş
41
merhaba bir motor düşünün
1 fazlı
dışarıya 3 adet uç çıkarılmış
bir adet kondansatör var (uçlara bağlı değil.)
yardımcı sargı ana sargı ortak uç hangisi bilmiyorsunuz
elinizde bir ölçü aleti var.
bu motoru doğru şekilde nasıl bağlarsınız.
 
omajları ölçerek.
ikişer ikişer omajları ölçersin.
bu da 3 ölçüm eder
1 ölçüm,diğer iki ölçümün toplamı edecektir.
bu ölçümdeki uçların birisi ana sargının ,diğeri yardımcı sargının uçları demektir.
sonra kalan 3. uçla bu iki ucu ölçersin.Büyük olan ana sargı,küçük olan yardımcı sargıdır.Eşitse (bakın burasından tam emin değilim) bu motor iki yöne de dönmek üzere yapılmıştır derim.Ana ve yardımcı sargının ikisi de aynı özelliklere sahip demektir ve birini ana,birini yardımcı sargı yaparım.Öyle bağlarım.Ve çalışır.Kaç dakika çalışır bilemem tabii :)
 
arkadaşım elindeki motorun orjinal olup olmadıgını yani daha önce sarılıp sarılmadığını yazarsan ve kablo uclarının ne renk olduğunu yazarsan sana yardımcı olmaya çalışırım...elindeki ucların ikisi kalın biri ince olmalı,kalınlardan biri ortak yani sabit yönde çalışıyor...birde ucların ikisi tek makarondan çıkarılacak şekilde birleştirilmiş olmalı...bu yazdıklarım az çok tutarsa bana cvp yazmana gerek kalmadan şunu yapmalısın ikisi tek makaronda birleşen kabloların ince olanını kondansatöre girip kondansatörden çıkarak yine aynı yere kalın kablonun üzerine bağlamalısın...kalın ve inceyi bir tutup diğer uc ayrı kalacak şekilde 220 volt verebilirsin...bir şeyler yapabildiysem ben teşekkür ederim...
 
selam arkadaşlar, mustafa arkadaşın dediği gibi omajları ölçerek yapabilirsin motorun devir yönü sabitlenmiş bunu dışarıya 3 adet uç çıkartarak yapmış ölçümü yapamıyorsan garanti olarak motorun kapaklarını söküp sargılara bakman olacak ana sargı ve yardımcı sargıyı ayırd edebilirmisin bilemiyorum yardımcı sargı üst sargı olup ince kesitli tellerle sarılıdır ana sargı altta olup kalın kesirli tellerle sarılır.
 
soycul ' Alıntı:
ölçüm yaparken omik direnci küçük olan ana sargı, buyuk olan yardımcı sargı olması gerekiyor.
Selam;
soycul arkadaşım haklı.Yukarıdaki yazımda direnci büyük olan ana sargı demişim.Hatamı düzelttiği için kendisine teşekkür ederim.Hepinizden özür dilerim.(motor yandıysa patronunuza özürlerimi iletirsiniz artık :) )
 
sürkülasyon pompaların sarımınn bilen varm ı üç kademe devir ayarlı Elektronik karta çıkan uçları nasıl belirlememiz lazım

birde arkadaşlar şema çizmek için ne yapmam lazım mesaj bölümüne
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşlar biraz kağıt üzerinde çalışarak bulundu sonunda.
dışarıya çıkan 3 kabloyu avometre ile direnç kademesinde ölçüm yapıyoruz.
avometrenin bir ucunda motorun iki kablosu diğer ucunda ise kalan tek kabloyu bağlıyoruz.
3 kere ölçüm yapıyoruz tek kabloyu değiştirerek. bu ölçümlerede hangisinde en düşük omajı görürsek tek kalan kablo ortak uç oluyor.( paralel bağlı dirençlerede toplam direnç devreye bağlı en düşük değerli dirençden daha düşük olur kuralı)

daha sonra belirlediğimiz ortak uç ile diğer kalan iki kablo arasında ölçüm yapıyoruz
aralarında direnci büyük çıkan yardımcı sargı oluyor.

daha sonra yardımcı sargı ile ana sargı uçları arasına kondansatörü bağlıyoruz.

enerjiyide ana sargı ile ortak uç kablolarına 220v ac vererek olayı bitiriyoruz.

herkeze teşekkür edrim. motor çalışıyor arkadaşlar :)
 
alıntı: paralel bağlı dirençlerede toplam direnç devreye bağlı en düşük değerli dirençden daha düşük olur kuralı)

ortada paralel bir direnç mi var ki?
 
omajları ölçerek bulabilirsin ana sargı az sipirli olduğu için omajı düşük yardımcı sargı çok sipirli olduğu için omajı büyük olur
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst