10 kw Öz Tüketim Ges Sisteminde Fazların Dengelenmesi Konusunda Destek

Katılım
19 Tem 2024
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
35
Değerli arkadaşlar herkese merhaba,

İstanbul'da topraksız tarım yöntemiyle üretim yaptığımız bir seramız var. Serada suyu sürekli devirdaim eden su pompaları 7/24 çalışıyor ve saatlik 4-5 kw enerji tüketimi var. Gündüz saatlerinde klimalar ve sera sirkülasyon fanları açılınca bu tüketim 7-10 kw arasına yükseliyor.

20 gün önce 10 kw öz tüketim şeklinde bir güneş enerjisi sistemi kurduk (20 x 550w panel) ve inverter olarak Deye 15 kw trifaze inverter aldık. Yaşadığımız sorun sebebiyle kurduğumuz sistemden randıman alamıyoruz.

Kurulan sistemin detayı:

- Herhangi bir akü ve depolama yok
- Deye 15 kw trifaze inverter
- 20 x 550w panel ( 10 kw )
- Şebekeye geri besleme yok, güneşten üretebildiğimiz kadarını güneşten kullanıp, kalanı şebekeden tamamlıyoruz.


Yaşadığımız problem:

Güneş panellerimiz enerji üretiyor fakat ürettiği enerjiyi üç faza da aynı miktarda dağıtarak verebiliyor. Örneğin 9 kw enerji üretiliyorsa, faz1'e 3kw, faz2'e 3kw, faz3'e 3kw şeklinde enerji verebiliyor.

Fakat sera içerisinde sürekli değişken bir enerji tüketimimiz oluyor. Bazen kettle fazla çalışıyor ve o farklı bir fazda bulunuyor, bazen klima çok çalışıyor ve o farklı bir fazda çalışıyor derken ne kadar dengelemeye çalışsak da farklı fazlarda farklı saatlerde farklı tüketimimiz oluyor.

Durum böyle olunca, panellerde enerji üretimi, tüketimden fazla olsa bile bu enerjiyi kullanamayıp şebekeden elektrik çekiyoruz.

Örneğin panelde anlık 8 kw enerji üretimi olduğu bir anda sera içindeki tüketim aşağıdaki gibi oluyor:

1. fazda 1 kw'lık tüketim
2. fazda 2 kw'lık tüketim
3. fazda 3 kw'lık tüketim

Bu durumda panellerde anlık 8 kw güç olsa bile sistem üç faza da 1 kw enerji gönderiyor.
1. faza daha fazla enerji gönderemediği için 2. ve 3. fazlara da göndermeyi kesiyor ve o kısmı şebekeden ücretli olarak çekmeye başlıyor.

Bu durumu düzeltmek için ne yapabiliriz? Bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını rica ederim.

Teşekkürler,
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sorunu inverter ve satıcısıyla çözebilirsiniz. Trifaze inverterler hep bu şekilde mi çalışıyor bilgim yok. Belki bir ayarı vardır? Öncelikle satıcısından destek alınız. Tecrübesi, deneyimi olan ustalarımız da yardımcı olacaklardır.
Ayrıca 550 watt panelin saatlik enerji üretimini 400 watt gibi hesaplarsanız daha mantıklı olur.
 
Güneş panelleri her zaman etiket değeri ile çalışmaz.
https://solaravm.com/efs/uploaded4/Solaravm-Deye-15-KW-trifaze-inverter-datasheet.pdf
Burada inverter giriş voltajı Dc 200-700 volt aralığında olması gerektiği yazıyor.
ilk çalıştırma voltajı ise minimum Dc 250 volt.
Güneş panellerinden gelen voltaj 200 volt altına düşüyor olmalı.
20 x 550 watt panel olduğunu yazmışsınız.
Bu panellerin teki kaç volt üretiyor?
 
İki şekilde çözüm sağlanabilir:

1. Üç Faz-Tek faz Transformatörü.
Ancak bu tip transformatör örneğin Scott T tipi ise 1.7 kat büyük olması gerekir.
Yani bu çözüm pek iç açıcı olmuyor, yine de bir köşeye atmadan, transformatör imalatçıları ile görüşmek en doğrusu.

2. Aynı markanın Tek Faz İnvertörünü mevcut panellere bağlamak.
Bunun bazı kuralları, var onun için aynı markadan söz ediyorum, @rsimsek 'inde söylediği gibi, firma teknik bilgiyi ve oluru verebilir.
 
Yazılımı ile ? oluyorsa !!!
Dİğer . Faz dengesi için maunual sistem yapmak
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,866
Mesajlar
921,130
Kullanıcılar
450,985
Son üye
berkoooo
Geri
Üst