Arkadaşlar tam olarak neyi tartıştığınızı neden ben anlayamıyorum yok anlıyorum bir incir çekirdeğini belki doldurur.
Şimdi tartıştığınız olaya ben de gireyim.
Örnek olarak bir cihaz düşünelim ve min. akım kapasitesi 30mA olsun. Yani akım trafolarının en çok hatalı çalıştığı bölgede. Tamam Öyle olsun bakalım. Primer akımı ne olursa olsun bana göre sekonder akımı (aksi belirtilmedikçe) 5 amper olduğuna göre şöyle basit bir ortaokul öğrencisinin matematik dersinde öğretilen içler dışlar işlemi yapılarak bu değer hesaplanabilir. Böyle basit bir çözümü bahane ederek neden burada mesaj kirliliği yaratarak üyelerimizide geriyorsunuz.
Lütfen arkadaşlar bu tip basit hesapları yapmak için illede üniversiteyi birincilikle bitirmiş olmak gerekmiyor. Öyle okul okumamış elektrikçiler varki (ki meslek ile alakası olmayan benim bir demirci ustası ) bu tip basit hesaplamaları anında kafadan yapabilen bir insanlar var.
1000\5 akım trafosu reaktif G R sine baglı enaz kac amperle saglıklı ölçüm yapar sistem 250 ila 500 amper arasında bir yük cekiyor
tamamen dogru ve HAKLISINIZ MUSTAFA BEYSize şunu hatırlatmak isterim Sn. erdemir celik arkadaşımızın sorusuna burada yazılan tüm cevaplar doğru diye kabul edersek (herkesin doğru anlayışı farklıdır diye söylenir ama gerçek bir tanedir ) 250 ila 500 Amper çekilen bir işletmede 1000/5 lik bir akım trafosunun kaç amper çekilirse en az hata yaparım sorusuna verilebilecek tek cevap vardır. (bana göre) Akım trafosunun teknik özelliklerinde yazan akım eğrisine göre hata oranıdır. Buradaki yazdığınız bilgiler sadece Akım trafosunu üreten firmanın teknik dökümanları bize yardımcı olacaktır. Akım trafolarına neden hata sınıflarını belirten değerler verilir. Çünkü teknik detaylar içinde boğulmadan kurulacak olan sistemdeki ölçme hatalarının ne kadar olacağının bilinebilmesi içindir.
Aslında bu kadar tartışma sonrası varılması gereken sonuç akım trafolarının üreticilerinin kataloglarında yer almakta. Akım trafolarında %5 altı yük bölgesi doğruluk sınıfı kararsız bölgedir. Dolayısıyla 1000/5 akım trafosuyla 50A altı ölçüm yapmaya çalıştığınızda sekonderde oluşan akımın primer ile alakası olmayacaktır ve bu akımlar altında yapmış olduğunuz kompanzasyon doğru çalışmayabilir. Dolayısıyla kompanzasyon rölesinin kaç amperden başladığı bu durumda teknik olarak bir anlam taşımayacaktır. Zira kararsız bölgede çalışan bir akım trafosunun vermiş olduğu mA ile kompanzasyon yapılmaya çalışılması kompanzasyonun doğru çalışmaması ile neticelenir.
Diğer taraftan akım trafosunun doğruluğunu etkileyen önemli unsurlardan biriside sıcaklıktır. Trafonun bulunduğu ortam sıcaklık değerinin 30 derece olması ile 55 derece olması arasında ciddi farklar olacaktır. Dolayısıyla baradaki oluşabilecek sıcaklıklar akım trafonuzun doğruluk katsayısıylarını etkileyecektir. Aynı şekilde oluşabilecek elektro magnetik alanlar trafonun ölçüm hassasiyetini etkileyecektir. Örneğin lineer bir yükü ölçen akım trafosu ile lineer olmayan bir yükü ölçen akım trafosunun doğruluk değerleri farklı olacaktır. Zira oluşacak yüksek frekanslı akımlar elektromagnetik alanlara sebeb olacak ve akımın tepe noktasını yukarı taşıyacaktır.
Burden değeri en az dikkat edilen noktaların başında. Eğer akım trafosu ile röle arasında ciddi mesafe var ise hattın VA'yi çok yüksek olabilir buda trafonun doğruluğu etkileyecektir. Mesafenin uzun olduğun durumlar x/1 akım trafosu seçilmesi daha doğrudur.Veya bu durumla karşılaştığınızda akım trafosundan gelen kablonun kesidinin yükseltilmesi uygun olabilir.
Trafonuzda önemli olabilecek bir diğer teknik parametre Rating faktör olabilir. Belki dikkat etmişsinizdir bazı sayaçlarda akım giriş classı vardır. Class 2 , Class 10 class 20. Bunun nedeni akım trafolarının genellikle 4x primer akımla çalışabilmesi ve sekonderinden 20A devamlı çekilebilmesi ile alakalıdır. Akım trafonuz %100 altında yüklerde parabolik olarak daha kötü doğruluk değerine sahipken ve %5'in altında kararsız bölgeye girerken , %100'ün üstünde yüklenmesi durumunda daha iyi doğruluk oranına sahiptir. Hatta belli bir noktada hata payı %0 olacaktır.
Harbi sen zır cahilsin kesin teşhisi koydum artık yorum yapmam ben sana.
1500/5A akım trafona %5 yük durumundaki değerleri yazıyorum sn arkadaşım.
primer 75A sekonder 250mA iyi bak bu değerlere bu değer ve altı eller yukarı
bunu nihayet sende kabukl edebildin
şimdi birde bahsettiğin rölenin okuyabildiği değere bak 20mA - 50mA
HAYDİ ŞİMDİ HEP BERABER GÜLELİM
Akım trafosunu sistemine uygun değerde seç arkadaşım bana martaval okuma. Elindeki notlarıda iyi oku faz yanılgısı,faz kayması,hata oranı ne ? nasıl değişir? iyice öğren.
Daha öncede sana belirttim ben öğrenim hayatını bırakalı 12 sene oldu. 1988 yılından beride bu işlerin içindeyim. Ben sadece kitaptan okuduğumu satmam yada bana yolladığın özel mesajında dediğin gibi bunun deneyini yapıp paylaşacığım demem bahsettiğim olayla ilgili bir çok deneyimim oldu.
Çok değil 2 ay önce yaşadığım olayı ispatlarıyla ortaya dökeceğim. Ekte sayaç endeksleri ve end. kap. oranlarını verdiğim tuzla organize deri sanayisindeki balonevi balon fabrikasında akım trafosu 600/5 idi ve değerleri %20-30 end gidiyordu. Akım trafosunu 250/5A olarak değiştirttim. Sistemde RG3-12c röle ve son gruplar monofaze 1kvar. Hafta sonları 15-20A akım çekiliyor tesiste elemanlarla gidip bizzat gözlemledik. Sonuçlar excel dosyada.
20A yük akım trafosunun %8'i 15A'de %6'sı yani %5 üzeri (senin istediğin aralıkta)
şimdi dosyayı aç değerleri gör hafta sonu değerlere dikkatli bak.
Dengesiz yük her zaman var hatta sistemde monofaze ups'de var. Hafta içi dengesiz yükü çok iyi kompanze eden röle hafta sonu yük akım %6-%10 arasındayken acaba neden şaşırıyor.
20A yük akımı cosfi=0,7 kabulüyle 9,2kw yapar bunu tam kompanze edebilmek için 9,38kVAr gerekir eee kademelerde uygun buna peki neden ne arkadaşım? hala anlayamadın mı?