Merhaba arkadaşlar,

1000 mt. mesafedeki 200 kW 380 V motora kablo cekmem gerekiyo hesaplar devasa cıktı siz ne dersiniz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
evet gercektende devasa!!! gerlim dusumunu falanda hesaplarsak en az 4*120+70 kablo kullanman gerek
 
4(3x1x240)+2(1x240) NYY kablo cıktı benım hesaplarıma gore, yalnız sınırda degıl ama kabloyu 235 kwa kadar yukleyebılırsın.

ıyı calısmalar...
(toprak ıcerısınde ve logarlar aracılıgı ıle reduksıyon faktoru 1 alınarak hesap yapılmıstır)
 
6 adet 1x240 kablo ile taşımaya karar verdim ne dersiniz?
 
imkanın elveriyor ise motorun tam performansta çaılşması için 250kva 380/400 ag trafo yap motorun yanına koy ve çalıştır
 
Bencede 250kva trafo kullan yarı yarıya ucuza gelir.
Milli ekonomiyi düşün birazda. Bakır bizim dağlarda çıkmıyor.
 
gerilim düşümünü kaç alıyosunuz.
 
bende arkadaşlara katılıyorum en güzeli -og- olarak götürmen en mantıklı ve güvenli .
 
Sistemin kalıcı olacaksa O.G. tesis et. Geçici ise A.G.
 