1000 mt 200kW motor beslemesi

1-Bir motoru besleyecek olan minimum gerilim; 380 V'ta %3 gerilim düşümüne izin verildiğinden 369 V olacaktır.

2-Trafonun AG çıkış gerilimi kademe ayarı yapılmak suretiyle 415 V'a çıkarılması durumunda; 415-369=46 V fazlar arası gerilim düşümüne izin verilebilir. Buda bir faz iletkeninde 46/1,732=26,5 V gerilim düşümüne izin verilmesi anlamına gelecektir.

3-45 kW bir motorun nominal akımı yaklaşık 90 A olacaktır. Motor kalkış anında 3-9 kat daha nominal akımdan daha büyük akım çekeceğinden; kalkış anında ortalama 450 A akım çekecektir. Anlık olarak çekilecek olan bu akım nedeniyle oluşan gerilim düşümü gerilim düşümü hesabında göz önünde bulundurulmaz. Ancak bu gerilim düşümünden dolayı kontaktörün çalışması sekteye uğramamalıdır.

4-90 A'lik akımın 1000 metrelik kablonun bir fazında düşüreceği gerilim 26,5 V'tan küçük olmalıdır. Bu durumda 90*Rh<26,5'den; Rh< 0,294 ohm olmalıdır. Bu şartı yerine getirecek bakır kablo kesiti 70 mm2 veya 120 mm2 alüminyum olacaktır.

Şimdide 200 kW güç için hesapları yapalım.
1-200 kW güç 400 A çekecektir.
2-Gerilim 415 V'a ayarlanırsa; her fazda 26,5 V gerilim düşümüne izin verilebilir.
3-400xRh<26,5 V olacağından; Rh<0,06625 olmalıdır.
4-Bu değeri sağlayak iletken kesiti faz başına 4x70 mm2 bakır yada 4x120 mm2 alüminyum iletken olacaktır.

Sonuç olarak;
1-gerilim düşümü kavramı yanlış anlaşıldığından gereksiz yere kesitler büyük seçilmektedir.
2-Trafolarda kademe ayarı yaparak kesitin önemli derecede düşürülmesi sağlanmış olur.
3-70 mm2'lik bakır iletkenden daha yüksek kesitli iletkenler kullanmak ekonomik değildir.
4-Bakır kullanmak yerine alüminyum kullanmak daha ekonomiktir.

saygılar...

Sadece uzun mesafedeki yüke özel uygulama yapmanın mantıklı olmayacağını peşinde birçok olumsuzluk getireceğide unutulmamalıdır. 1000m'de yüküm var trafo çıkışını 415V yapalım demek bir teknik elemanın düşünmeden söylediği bir sözdür.
1)Yakın mesafelerdeki yükler için bu gerilim değeri sıkıntı yaratabilir.
2)Kompanzasyon AG ana panoda trafo yanında olduğundan kondansatörlerin voltajının yüksek seçilmesi gerekliliği doğuracaktır mevcut sistem için bunların değişimi ekstra maaliyettir.
3)Trafo çıkış voltajı 400V olarak ayarlanır arttırılıması OG'de geçici yükselme ve gerilim artışında AG çıkışında yukarıda bahsettiğim riskler daha vahim bir hal alacaktır.
4)Gençarkadaşın AL kablo için yaptığı hesap doğru ve kesit uygundur. 120'lik AL kablo için %e=7,42 dir. 70'lik CU kablo için %e=7,97 dir.
5)Çıkışı 415V yaparak riski göze alsak bile %7,97 ile 33V kayıp demek olur ki 415-33=382V
ki bu gerilim düşümü hesabında kablo montaj şekline göre göz önüne mutlak alınması gereken redüksiyon faktörleri yok! eklerin bağlantıların dirençlerinden doğacak gerilim düşümleri yok! dikkatiniz çekerim.
Netice itibariyle teknik eleman ucu ucuna hesap yapmaz sınır değerlerde gezmez bunun getireceği sıkıntıları iyi bilir geniş düşünür.

Saygılar...
 
Son düzenleme:
Sadece uzun mesafedeki yüke özel uygulama yapmanın mantıklı olmayacağını peşinde birçok olumsuzluk getireceğide unutulmamalıdır. 1000m'de yüküm var trafo çıkışını 415V yapalım demek bir teknik elemanın düşünmeden söylediği bir sözdür.
1)Yakın mesafelerdeki yükler için bu gerilim değeri sıkıntı yaratabilir.
2)Kompanzasyon AG ana panoda trafo yanında olduğundan kondansatörlerin voltajının yüksek seçilmesi gerekliliği doğuracaktır mevcut sistem için bunların değişimi ekstra maaliyettir.
3)Trafo çıkış voltajı 400V olarak ayarlanır arttırılıması OG'de geçici yükselme ve gerilim artışında AG çıkışında yukarıda bahsettiğim riskler daha vahim bir hal alacaktır.
4)Gençarkadaşın AL kablo için yaptığı hesap doğru ve kesit uygundur. 120'lik AL kablo için %e=7,42 dir. 70'lik CU kablo için %e=7,97 dir.
5)Çıkışı 415V yaparak riski göze alsak bile %7,97 ile 33V kayıp demek olur ki 415-33=382V
ki bu gerilim düşümü hesabında kablo montaj şekline göre göz önüne mutlak alınması gereken redüksiyon faktörleri yok! eklerin bağlantıların dirençlerinden doğacak gerilim düşümleri yok! dikkatiniz çekerim.
Netice itibariyle teknik eleman ucu ucuna hesap yapmaz sınır değerlerde gezmez bunun getireceği sıkıntıları iyi bilir geniş düşünür.

Saygılar...

1-Bir teknik eleman olarak gerilim düşümü değerlerinin ne olması gerektiğini ve neden öyle(%3, %5) olması gerektiğini, işin tekniğine dayandırarak açıklarmısınız?
2-Kablo montaj şekline göre göz önüne alınması gereken redüksiyon faktörleri nelerdir?
3-Faz-nötr gerilimi pek çok cihaz için 220-240 V değerlerdedir. 415 V faz-faz gerilimi 240 V'a tekabül eder. Budurumda zarar nasıl meydana gelmektedir.?

Ucu ucuna anlatmayın detaylı anlatın ki öğrenelim.
saygılar...
 
bu mesafe ve bu büyüklükte bir motor için devasa sonuçlar çıkması normal, ama yukarıdaki arkadaşların tavsiyesi gibi bencede trafo kullanılmalı hem kalıcı bir çözüm olur, ham ilerisi için daha elverişli, milli ekonomide hesaba katılmalı,
tabii başka artılarıda var, trafo kullanıldığı için %3 + %5 ( trafodan dolayı) = %8 gibi bir gerilim düşümü kullanarak daha da kablo kesitini küçültebilirsin, ayrıca kullanacağın hertürlü elektrik sistemi için fazladan %5 gereilim düşümü koyabileceğinde tüm sistemde kablo kesitini küçültebilirsin.
 
1-Bir teknik eleman olarak gerilim düşümü değerlerinin ne olması gerektiğini ve neden öyle(%3, %5) olması gerektiğini, işin tekniğine dayandırarak açıklarmısınız?
2-Kablo montaj şekline göre göz önüne alınması gereken redüksiyon faktörleri nelerdir?
3-Faz-nötr gerilimi pek çok cihaz için 220-240 V değerlerdedir. 415 V faz-faz gerilimi 240 V'a tekabül eder. Budurumda zarar nasıl meydana gelmektedir.?

Ucu ucuna anlatmayın detaylı anlatın ki öğrenelim.
saygılar...

Trafosu bulunan tesislerde gerilim düşümü %5'dir yani daha fazladır nedeni trafo çıkış geriliminin 400V olmasındandır tolerans daha fazladır bunu sizde biliyorsunuz sormanızdan belli. Siz kademe ayarıyla bunu dahada yükseltip taaa 1000m mesafedeki yüke olan gerilim düşümünü tolare etmeye kalkıyorsunuz ve sisteme bağlı diğer yükleri görmezlikten gelmiş oluyorsunuz. Bende diyorumki trafoya yakın yüklerde bu değer risk yaratır faz-nötr nominal gerilimin 20V üzerinden bahsediyoruz fazlar arasında da 35V fazlası ! (Faz-nötr geriliminde tolerans +/- 10V'tur) bu değerler elektronik kart ve devre bulunan tüm sistemler için bu değerler büyük risktir birde O.G.'de geçici yükselme olduğunu düşünün yada gece yüklerin azalmasıyla O.G dolayısıyla AG voltajındaki yükselmeyi düşünün! olabilecekleri siz düşünün. Kondansatör değerlerinin 440V seçilmesi (değiştirilmesi) gerekliliğide ayrı bir dezavantajdır. Yapılmasını önerdiğiniz olayın hiç bir tutar yanı yoktur. 1 yükün mesafesi uzun diye trafoya kademe değiştirilmez trafo çıkışı 400V'a göre hesap yapılır yükün gücü ve mesafeye göre gerilim düşümü ve akım kontrolü neticesi kesit belirlenir.
Kablo montaj usüllerinde alınması gereken redüksiyon faktörleriyle ilgili sitede yeterince bilgi var ordan bu bilgileri edinebilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Trafosu bulunan tesislerde gerilim düşümü %5'dir yani daha fazladır nedeni trafo çıkış geriliminin 400V olmasındandır tolerans daha fazladır bunu sizde biliyorsunuz sormanızdan belli. Siz kademe ayarıyla bunu dahada yükseltip taaa 1000m mesafedeki yüke olan gerilim düşümünü tolare etmeye kalkıyorsunuz ve sisteme bağlı diğer yükleri görmezlikten gelmiş oluyorsunuz. Bende diyorumki trafoya yakın yüklerde bu değer risk yaratır faz-nötr nominal gerilimin 20V üzerinden bahsediyoruz fazlar arasında da 35V fazlası ! (Faz-nötr geriliminde tolerans +/- 10V'tur) bu değerler elektronik kart ve devre bulunan tüm sistemler için bu değerler büyük risktir birde O.G.'de geçici yükselme olduğunu düşünün yada gece yüklerin azalmasıyla O.G dolayısıyla AG voltajındaki yükselmeyi düşünün! olabilecekleri siz düşünün. Kondansatör değerlerinin 440V seçilmesi (değiştirilmesi) gerekliliğide ayrı bir dezavantajdır. Yapılmasını önerdiğiniz olayın hiç bir tutar yanı yoktur. 1 yükün mesafesi uzun diye trafoya kademe değiştirilmez trafo çıkışı 400V'a göre hesap yapılır yükün gücü ve mesafeye göre gerilim düşümü ve akım kontrolü neticesi kesit belirlenir.
Kablo montaj usüllerinde alınması gereken redüksiyon faktörleriyle ilgili sitede yeterince bilgi var ordan bu bilgileri edinebilirsiniz.

1.Yanlış Bilginiz ve yanıltmanız: Kendi trafo tesisi bulunan tesislerde, transformatörün AG çıkışından itibaren gerilim düşümü bakımından en ktitik durumda olan tüketiciye olan toplam gerilim düşümü aydınlatma tesislerinde %6,5, motor yüklerinde %8 i aşmamalıdır. (EMO ajandasına bakınız.)
2-Yanlış Bilginiz: Kablo montaj usüllerinde alınması gereken redüksiyon faktörlerinin kablodaki gerilim düşümüyle alakası yoktur. Redüksiyon faktörleri kablonun akım taşımasıyla ilgilidir. 2 yanlış bilgi için bir -pop'u hak ettiniz.
 
Merhaba arkadaşlar,

1000 mt. mesafedeki 200 kW 380 V motora kablo cekmem gerekiyo hesaplar devasa cıktı siz ne dersiniz?

Konu başlığı 1000 mt mesafede 200 kw motor değil mi?
1000 metre öncesinde başka yük yok sanırım. Bu nedenle "yakın mesafedeki yükler için sıkıntı yaratır" söylemi anlamsız kalıyor.
 
1.Yanlış Bilginiz ve yanıltmanız: Kendi trafo tesisi bulunan tesislerde, transformatörün AG çıkışından itibaren gerilim düşümü bakımından en ktitik durumda olan tüketiciye olan toplam gerilim düşümü aydınlatma tesislerinde %6,5, motor yüklerinde %8 i aşmamalıdır. (EMO ajandasına bakınız.)
2-Yanlış Bilginiz: Kablo montaj usüllerinde alınması gereken redüksiyon faktörlerinin kablodaki gerilim düşümüyle alakası yoktur. Redüksiyon faktörleri kablonun akım taşımasıyla ilgilidir. 2 yanlış bilgi için bir -pop'u hak ettiniz.

1)Trafosu bulunan tesiste %5'dir daha fazladır diye belirttim yapı bağlantı kutusuna kadar %5'dir. Yapı bağlantı kutusundan aydınlatma tesislerine kadar %1,5 motor tesislerine kadarda %3'dür. Yönetmelikleri iyi bilirim bunun için EMO ajandasına falan bakma gereği duymam.
2)Kesit tayininden bahsediyoruz redüksiyon faktörü sizinde dediğiniz gibi kablo akım taşıma kapasitesini düşüren bir faktördür kesit belirlemede etkendir ancak mevzubahis olan 1000m uzaktaki bir yükü beslemekse kesiti belirleyen yalnız gerilim düşümüdür. Genel tabir olarak kesitin belirlemesiyle alakası yok derseniz ikinci -pop'u hak etmiş olursunuz birinci -pop'u neden hak ettiğinizi iyi biliyorsunuz önerinizin mantıksızlığından !

1000m'den yalnız 1 yük beslenecekse iletim hattı OG olacak şekilde tasarlanıp AG hattı minimum mesafede tutulur.500m'den uzak mesafelere mecbur kalmadıkça AG besleme yapmak doğru değildir.
 
geçici olsa dahi og olması tercih edilmeli bu mesafe ve güçte.çıkma dahi olsa bi trafo bul...
 
arkadaşlar doğru söylüyor 250 kw trafo ve kompazasyon yapman gerekli kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,704
Kullanıcılar
453,051
Son üye
teknik-adam

Yeni konular

Geri
Üst