1000 mt 200kW motor beslemesi

Katılım
2 Mar 2009
Mesajlar
25
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,

1000 mt. mesafedeki 200 kW 380 V motora kablo cekmem gerekiyo hesaplar devasa cıktı siz ne dersiniz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
evet gercektende devasa!!! gerlim dusumunu falanda hesaplarsak en az 4*120+70 kablo kullanman gerek
 
4(3x1x240)+2(1x240) NYY kablo cıktı benım hesaplarıma gore, yalnız sınırda degıl ama kabloyu 235 kwa kadar yukleyebılırsın.

ıyı calısmalar...
(toprak ıcerısınde ve logarlar aracılıgı ıle reduksıyon faktoru 1 alınarak hesap yapılmıstır)
 
6 adet 1x240 kablo ile taşımaya karar verdim ne dersiniz?
 
imkanın elveriyor ise motorun tam performansta çaılşması için 250kva 380/400 ag trafo yap motorun yanına koy ve çalıştır
 
Bencede 250kva trafo kullan yarı yarıya ucuza gelir.
Milli ekonomiyi düşün birazda. Bakır bizim dağlarda çıkmıyor.
 
gerilim düşümünü kaç alıyosunuz.
 
bende arkadaşlara katılıyorum en güzeli -og- olarak götürmen en mantıklı ve güvenli .
 
Sistemin kalıcı olacaksa O.G. tesis et. Geçici ise A.G.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…