arkadaşlar 11 kw lık su çekmek için bir motorum var ve 100 kvalık özel trafomdan besleniyor bunu direk üçgen bağlasam motorda bir zorlanma olur mu ve ya motora zarar verir miyim?
bence yıldız üçgen yol vermek daha iyidir çünkü demaraj akımı olmadan kalkış yapması motoru yıpratmaz bazen motorlar demaraj akımından bobinleri veya baglantı uçları koparak motor zarar görüyor aslında en iyisi bence varsa imkanın pompa kontrollü sürücü daha iyi olur
kolay gelsin
Yıldız bağlantı kalkınma momenti yük momentinden küçükse rotor kilitlenir büyük ama yakın bir değerdeyse uzun süreli(yıldız'dan üçgen'e geçiş süresi kadar) aşırı akım çekilmesine neden olur, böyle bir durumda direk yol verme daha iyidir. Softstarterle yol verme ise motor ömrü açısından en uygunu olacaktır.