11 kW blower a yıldız üçgen yerine Soft Starter bağlayabilir miyim?motor zarar görür mü?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Softstarter baglamanızda zarar yokdur..
 
rahatlıkla bağlayabilirsiniz.
 
güç bakımından birkaç kw üstü seçmeni tavsiye ederim daha sağlıklı olur
 
Motor ne kadar sıklıkla start stop alıyor o da önemli, eğer saatte 10 kereden az ise sorun yok. Diğer türlü ısınma problemleriyle karşılaşabilirsiniz.
 
ayrı konu açarak kirlilik yapmak istemedim sizden ricam 11 kw redüktörlü motor reaktör içerisinde sıvı kimyasal madde karıştıracak yıldız üçgen bağlantı yapacağım 4x? kablo kullanmam lazım gerilim düşümü hesabı ile verirseniz sevinirim mesafe max.10 mt
 
ayrı konu açarak kirlilik yapmak istemedim sizden ricam 11 kw redüktörlü motor reaktör içerisinde sıvı kimyasal madde karıştıracak yıldız üçgen bağlantı yapacağım 4x? kablo kullanmam lazım gerilim düşümü hesabı ile verirseniz sevinirim mesafe max.10 mt
verdiğine güçe göre 4x2,5 kullanırsan 2,6 lık bir gerilim düşümü oluyor yani problem yok 4x2,5 kullanabilirsin
 
ben daha önce bir kaç uygulamada denedim,yıldız-üçgen den daha verimli oluyor,ama kullanım alanı yeri,çalışma sıklığı ,bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor,eğer mümkünse,motor gücünden daha fazla güçte soft starter seçin ve muhakkak kaliteli bir soft starter olsun
 