11 kw yıldız üçgen motor 2-3 haftada bir sıkışmadan dolayı yanıyor.

Kumanda konusunda konusunda pek deneyimim yok ama bilgim var bende de nacak_68 in yaptığı devre daha mantıklı geliyor
 
Pek anlamam ama gelen akımar toplamı giden akımlar toplamına eşit olduğunu düşünürsek tmş ve ana siğorta üzerinde akımlar ikiye bölünmüş olur çekilen akım her iki siğortada da düşer ve devreyi korumaz ya seri bağla yada birini kaldır uygun akım değerini kullan ve doğru olan nacak 68 arkadaşın yayınladığı şema üçgen çalıştığı takdirde Motor sargıları her iki taraflı Ana şebekeden beslenmiş olur yanlış bir uygulama

Sent from my GT-I8190 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
 
arkadaşlar sanki güç devresinde motora giriş kablolarında faz çakışması oluşuşuyor gibime geldi
 
genel olarak söylüyorum arkadaşlar...
ya okuduğunuzu anlamıyorsunuz
ya gördüğünüzü anlamıyorsunuz
görüyorumki konuyu baştan okumadan yorum yapılıyor , bilgimiz yetersiz geliyorsa yorum yapmayalım ki yardım bekleyen arkadaşlar yanıltılmasın
ve YILDIZ ÜÇGEN KONUSU memleket meselesi olmaktan çıksın
herkese hayırlı işler
 
Termik role yerine motor koruma salteri kullan (13-16) amper ayar sahali motor koruma salteri isini gorecektir motor yanma derdinden tamamen kurtulursun
 
Yok arkadaşlar makina almanların değişikliğe izin vermiyorlar sıkıntı olursa sorumluluk almayız diyorlar milyon dolarlık makina patronda kabul etmiyor. Ama yıldız süresi 6 sn idi bunu 15 sn yaptım Sigorta ana beslemeyi iki koldan aldığı için projede 25A yazıyodu hemen atıyor. Ben 40A taktım ve termik ayarınıda 10A yaptım şimdi motor yanmıyor artık ama sıkışırsa sigorta atıyordu termiği 9,5A yaptım şimdi sadece termik atıyor. (tambur yükü ağır geliyor olarak tesbit ettim)cevaplarınız için hepinize teşekkürler.

ayrıca kartuş sigorta var kutu kutu gidiyor bunu yerine C 40A koysam olurmu kaldırırmı?
 
Makina ne makinasi ? Marka model yili garanti zamani.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Yok arkadaşlar makina almanların değişikliğe izin vermiyorlar sıkıntı olursa sorumluluk almayız diyorlar milyon dolarlık makina patronda kabul etmiyor. Ama yıldız süresi 6 sn idi bunu 15 sn yaptım Sigorta ana beslemeyi iki koldan aldığı için projede 25A yazıyodu hemen atıyor. Ben 40A taktım ve termik ayarınıda 10A yaptım şimdi motor yanmıyor artık ama sıkışırsa sigorta atıyordu termiği 9,5A yaptım şimdi sadece termik atıyor. (tambur yükü ağır geliyor olarak tesbit ettim)cevaplarınız için hepinize teşekkürler.

ayrıca kartuş sigorta var kutu kutu gidiyor bunu yerine C 40A koysam olurmu kaldırırmı?

C Tipi olmaz,D Tipi veya MKŞ koyabilirsiniz.
 
Makinanın garantisi bitince ilk isin değiştirmek olsun. Paralel koruma elemanları tam olarak görevlerini yapmayacaklardir. Bi taraf atmış olsa bile diğer taraftan enerji almaya devam edecektir sargılar. Ve sonuç olarak motorun yine yanacaktır.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 