Sayın mbilgin55 ,
Dış ünite fan kapasitörü 4 uçlu ise o kondansatörler 2 kondansatörün birleşimi kondansatördür. Düşük değerli olan kapasitör dış ünitenin fan kalkış kapasitörü ( değeri 2-4 mf civarı ) Büyük değerli olan kapasitör dış ünitenin kompresör kalkış kapasitörüdür ( değeri 40-50 mf civarı olmalıdır markadam markaya değişir bu kalkış kondansatörü )
Eğer 2.5 mf bulup uçlarını köprü yaparak çalıştırmayı denediyseniz tahmin ediyorum hasbel kader dış ünite bir kereliğine kalkmış soğutma yapmış sanıyorum. Bu kondansatör dış ünite kompresörünü kaldırmaya yetmez. Doğru değerlerde kondansatör takarsanız sorununuzun çözüleceğine inanıyorum. Yapmış olduğunuz amper ölçümleride bu tezi doğruluyor. kompresör kalkış yapmak için akım çekiyor ama hareket alamadığı için yüksek akım çekiyor.. ısınıyor ve sonunda termik açıp devre dışı kalıyor.
Daha fazla test için zorlamayın kompresör her defasında daha fazla ısınıp sargıyı zorlar.
kolay gelsin iyi çalışmalar..