tamamen hiç bir sorun olmaz denilemez...
12000 btu klımanın iç ünitesinde 9000 btu luk klimaya göre daha fazla boyda bakır boru vardır. Akışkan bu borulardan ilerlerken daha fazla ısı transferi sağlayarak bu kapasiteyi verir... BurDAKİ AMAÇ DAHA FAZLA AKIŞKANIN daha fazla yüzeyle temas yaparak daha çok ısı transferi sağlamak. Buda kapasiteyi büyütür. 9000 btu luk klimanın iç yada dış farketmez 18000 btu luk klimadan boyut olarak farklı olmasının nedeni budur. Daha fazla yüzey -> daha fazla ısı transferi -> daha fazla kapasite demektir.
Şimdi biz 12000 btu luk klimaya 9000 btuluk bir iç üniteyi bağlarsak iki durum ortaya çıkar.
1- eksik gaz şarjı ile 12000 btu luk dış üniteyi 9000 btu kapasitesinde çalıştırabiliriz. Bu şekilde cihazlar çalışır fakat buyuk kapasitedeki motor normalden daha fazla ısınacak ve daha çok akım çekecektir. İleride kompresör hatalarına arızalanmasına neden olacaktır.
2- 12000 btu luk dış ünite için normal gramajda şarj yaparak 9000 btu luk iç ünite ile çalıştırırsak cihazı ... Akışkan evaporatörden likit fazında dış üniteye dönecektir. Çünkü yeteri kapasitede olmadığı için akışkanı buharlaştıramayacaktır. Elbetteki likit fazındaki akışkan kompresörlere ciddi hasarlar verdiğini bir çoğumuz biliyoruz.
Sorun ne biliyormusunuz 9000 btu luk ünitede 12000 btuluk dış ünite için ısı transferi sağlayacak yeterli yüzey bulunmamasıdır.
Çözüm ne olabilir.. Kısmen eksik akışkan şarjı ile biraz kapasiteden ödün vererek birazda cihaz ömründen ödün vererek cihaz bir şekilde çalıştırılabilir.
Nacizane görüşümdür. Yazılarım kimseyi hedef almadan yazdım yanlış anlaşılmaya neden olmasın.
Niyetim kimseyi kırmak değil bilgi paylaşımında bulunmaktır.
Kolay gelsin iyi çalışmalar herkese...