132 kW'lık motor için jeneratör seçimi

betaselo

Üye
Katılım
30 Eki 2007
Mesajlar
18
Puanları
1
132 kW'lık bir Elektrik motoru için yıldız-üçgen veya sürücüyle yol versek ne kadarlık bir jeneratöre ihtiyaç duyarız? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
 
132 kw bir asenkron mororu için 132*0.8:165 kva yapar bu motor yıldız üçgen yada oto tırafosuyla yol verileceğini düşünürsek demeraj akımı olduğundan yani ilk kalkınma anında 3 katı yük çekeçektie o yüzdendir ki jeneratörün gücü hemen hemen 500 yada 550 kva seçilmelidir ama motora sürücüyle yol verecek olursan 250 kva işni rahatlıkla görür
 
arkadaşlar benimde bir sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim un faprikamız için jeneratör düşünüyoruz toplamda 13 adet motor çalıştıracak 37kv 20kv 20kv 20kv 15kv 10kv 7kv 7kv 7kv 5 kv 5kv 3kv 3kv hepsi yıldız üçken bğlı tam yükte 190 amper akım çekiyor 37 kv olan motor 2800 devir diğerleri 1400 devir
 
arkadaşlar benimde bir sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim un faprikamız için jeneratör düşünüyoruz toplamda 13 adet motor çalıştıracak 37kv 20kv 20kv 20kv 15kv 10kv 7kv 7kv 7kv 5 kv 5kv 3kv 3kv hepsi yıldız üçken bğlı tam yükte 190 amper akım çekiyor 37 kv olan motor 2800 devir diğerleri 1400 devir

size gerekli olan jeneratör 250 kva normalde 200 kva da yeterli olur ama makina tam güçte calıştıgında sorun olacagından biraz büyük olması daha iidir o yüzden 250 kva al makina rahat calışır ve mazot tüketimi daha düşük olur deberajda calışmayacagı için
 
yardımlarınız için tşklerr
 

Forum istatistikleri