Bursa Kombine Çevrim Enerji Santrali'nde oluşan arıza için TEİAŞ'ın açıklaması şu şekilde:
"Saat 13.42'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Doğalgaz Santralı'nda Adapazarı Hattına ait gerilim trafosunun patlaması sonucunda meydana gelen teçhizat arızaları Adapazarı'ndan İstanbul'a kadarki iletim tesislerinde arızalar olmuştur, bunun sonucunca Adapazarı'dan Babaeski'ye kadar olan elektrik sisteminde kesintiler oluşmuştur. Saat 14: 15'den itibaren peyderpey sistem toparlanmaya başlanmış olup saat 16: 15 itibarı ile sistemin yüzde 80'lik bölümüne elektrik verilmiştir. Geri kalan bölümü için çalışmalar kısa sürede tamamlanacaktır."
Oluşan arıza sonucu etkilenen yerler, ülkemizin en ürekten yerleridir. 3 saatlik bir kesinti (bazı yerlerde daha fazla) Ne kadarlık üretim kaybı olduğu daha sonra yapılacak olan analizlerde ortaya çıkacaktır.
Bursadaki santralin kurulu gücü 1400 küsür MW'tır (Bugünkü üretim rezervi ne kadardı bilmiyorum) Bu kadar büyük güçte bir santralin servis dışı kalması durumunda enterkonnekte sistemin etkilenmemesi mümkün değil tabi. Ama teiaş'ın (ve eüaş'ın) bu türden arızalara hazırlıklı olması gerekir. Hazırlıklı olduğuna da inanıyorum. Çünkü 100MW üzeri tüm santrallerin "Sekonder Frekans Kontrolü Hizmeti" verebilmesi gerekir. (Nehir, kanal, rüzgar, güneş jeotermal gibi bazı santral tipleri bundan muaftır).
Üretim santralleri, kurulu gücünün tamamı kadar elektrik üretmez. Rezervinin az bir kısmını yedekte tutar. Ani yük taleplerinde veya bugünkü gibi santrallerden birisinin servis dışı kalması durumunda
Şebeke frekansı düşer. Primer frekans kontrolüyle önce frekansın daha da düşmesi önlenerek frekans sabit bir noktada tutulur. Sekonder frekans kontrolüyle de frekans istenilen değerler arasına getirilir. Santrallerin yedekte tuttukları üretim kapasitesi, yük tevziden gelen uzaktan kontrolle devreye alınır.
Arıza sonucu çeşitli illerdeki elektrik kesintilerinin sebepleri şunlardır: Elektriği kesmeyecem diye sistem iyice çıkmaza sokulmaz. Elektriğin en az kesilmesi gereken yerlerde kesinti olmaması için, çeşitli yerlerden yükler atılır, arıza gezdirilir.
Daha önceleri servis dışı kalan santrallerin raporları Teiaş tarafından yayınlanmıştı. Bugünkü olayın raporu da elbet yayınlanacaktır:
SUGÖZÜ TS – Ünite-1 25 Aralık 2005 servis harici olmuştur.
Olay anı: 09:39:12
Güç kaybı (ΔPa): 600 MW
TEİAŞ sisteminin toplam gücü(P): 17 311 MW
Nominal Frekans (f0): 50 Hz
Δf: 0,182 Hz
Fmin: 49,76 Hz
Δf2: 0,24 Hz
λ: 2532 MW/Hz
ADA-1 DGKÇ B1,2,3 (2 GT + 1 ST) Üniteleri 05 Ocak 2005 tarihinde servis dışı olmuştur.
Olay anı : 12:44:55
Güç kaybı: ΔPa = 750 MW
TEİAŞ sisteminin toplan gücü P= 20.001 MW
Nominal Frekans (f0) = 50.00 Hz.
Δf = 0.234 Hz.
fmin = 49.63 Hz.
Δf2 = 0,37 Hz.
λ= 2049 MW/Hz.
09 Şubat 2006’da KARAKAYA HES’de Gr-1,2 servis harici olmuştur.
Olay anı: 19:00:46
Güç kaybı (ΔPa): 500 MW
TEİAŞ sisteminin toplam gücü(P): 24.117 MW
Nominal Frekans (f0): 50 Hz
Δf: 0.175 Hz
Fmin: 49,75 Hz
Δf2: 0,25Hz
λ: 2024 MW/Hz
TEST AMACIYLA 7 MART 2006 TARİHİNDE KARAKAYA GR 5- 6 TRİP ETTİRİLDİ.
Olay anı: 15:56:27
Güç kaybı: ΔPa=500 MW
TEİAŞ sisteminin toplam gücü: P=20707 MW
f0 = 50.00 Hz.
Δf = 0.245 Hz.
fmin = 49.65 Hz.
Δf2 = 0,35 Hz.
λ= 1429 MW/Hz.
TEST AMACIYLA 7 MART 2006 TARİHİNDE KARAKAYA GR 5- 6 TRİP ETTİRİLDİ (TEST ÖNCESİNDE AGC OFF EDİLDİ).
Olay anı: 15:01:46
Güç kaybı: ΔPa=500 MW
TEİAŞ sisteminin toplam gücü: P=20707 MW
f0 = 50.00 Hz.
Δf = 0.255 Hz.
fmin = 49.61 Hz.
Δf2 = 0,39 Hz.
λ= 1289 MW/Hz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...ndeki-frekans-kontrolleri-ornek-uygulama.html
http://www.teias.gov.tr/YanHizmetler/Sekonder Frekans Kontrolü (SFK) Hizmeti Uygulamaları/Sekonder_El_Ekitabi.pdf