1.) Akım trafosunun değeri nedir? Gereğinden büyük akım trafosu seçersen röle iyi çalışamaz. (Uygun olanı: 30/5A )
2.) Marketlerde genelde bir fazlı yükler fazla olup, büyük motorları üç fazlı oluyor. Onun için ilk kademen biraz büyük gibi. Yük az (veya ara değerde) olunca rölenin devreye aldığı kondansatör büyük gelecek. Bir alacak bir bırakacak, bir alacak bir bırakacak.
5 adet 2,5kVAr yerine:
1 adet 0,5 (veya 1)
1 adet 1
1 adet 1,5
1 adet 2,5
1 adet 5
Yapabilirdin. Toplam kondansatör kapasitesinin az veya fazla olduğunu, sistemi düzenli takip ederek anlayabilirsin. (Endeks takipleri bir numaralı kural!)
3.) Sistemde dengesiz yük olacaktır. Bu durumda rölen bir fazdan akım bilgisi alacağı için diğer fazlardan geçen akımları da aynı kabul ederek kompanze yapacak. Bu da ya indüktifi ya da kapasitifi yükseltecek. Önlem için, büyük üç fazlı motorlar münferit (motorla beraber devreye girip çıkan) kompanzasyonla durumu kurtarabilirsin.
4.) Markette tasarruflu lamba varsa, bunlar kapasitif yük gibi çalışır. Bu da röleyi ve sayacı bazen olumlu bazen olumsuz yönde etkiler.
Ayrıca bu işletmeye uygulanacak ceza oranlarının;
İndüktif/Aktif:%33
Kapasitif/Aktif:%20
olduğunu hatırlatmak isterim.
Aşağıdaki dosyada da kompanzasyon tasarımı hesapları hakkında bazı bilgiler ver yardımcı olabillir: