Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Sn. kubilay46, kapasitiften cezaya soktunuz şimdi sn. kumanda53'ü.
150kW motor için 140-145kVAr kondansatörü neye göre tavsiye diyorsunuz acaba? Açıklarmısınız...
motor etiketine akım ne cosfi yazar cosfi den sinfi değerini bul sinfi=karakökiçinde(1-cosfikare) Q=kök3*U*I*sinfi
yada motoru çalıştırısın rölenin güç analiz kısmından (kondansatörler devre dışı olmalı o an) QL ne yazıyorsa o kadar kondansatör
kumanda53 motorun cosfi değerini ölçebilirseniz , ya da motor harici bir yük yok iken Aktif -Reaktif yazım oranlarını gözlemlerseniz , daha iyi sonuç elde edilebilir...
önemli olan motorun etiket değeridir.örneğin cosfi 1 0.72 alırsak,cosfi 2 ise 0.95 alalım.96 kvar kondansatör kullanman gerekiyor.12 li role gurubu kullanabilirsin.12*8=96 kvar olur.saygılarrr...
Sayaclarınız kombi veya, reaktıf ve aktıf sayaclar olmalı, bu durumda, endekslerı alın,
motoru calıstırın, 1 saat sonra tekrar bakın, farkları bulun, reaktif ne kadar yazıyorsa, o kadar kondansatör ıhtıyacınız var demektir. Deneme yanılma ıle gıdecek olursanız, %30 dan baslayın derim..