160 kw motor için kablo kesit

Katılım
27 May 2016
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
46
Motorun etiket değeri 160 kw
Panoya uzaklığı 80 metre
Yıldız üçgen de kaçlik kablo kullanmalıyız.
Farkli guclerde Toplamda 7 adet motor var
Toplam güç 240 kw
Motorlar aynı anda çalışmaya başlıyor
Trafo gücümüz ne olmalı
Trafo da kompanzasyon var
 
250 kw motor gücünde kullanacağın kablo 3*95+50NYY kablo olmalı şalterinde 3*630A olmalı ama burada hiç mi aydınlatma ve başka şey yok?Bu nedenle ana şalteri bir üst değerde kabloyuda yine bir üst değerde kullanın bence!Trafoya gelince 380*630=239,4KVA yeterli görünsede en az 400kva trafo kullanın derim.
 
Motorun etiket değeri 160 kw
Panoya uzaklığı 80 metre
Yıldız üçgen de kaçlik kablo kullanmalıyız.
Farkli guclerde Toplamda 7 adet motor var
Toplam güç 240 kw
Motorlar aynı anda çalışmaya başlıyor
Trafo gücümüz ne olmalı
Trafo da kompanzasyon var

Toplam 240 kw motor gücünüzün ortalama cosinüsfi 0,80 kabulüyle 300 KVA ya denk gelir.Motorların demeraj akımları ve eş zamanlı çalışmasnı hesaba katarsak Trafonun 400 kva nın altında olmaması gerekir.

Motor yıldız üçgen ise üçgen de çektiği akımı baz alırız.Siz olası en kötü ihtimallere karşı sisteminizi kurun kompanzasyonsuz ve kompanzasyonlu olarak hesap edersek kablo kesitiniz değişkenlik gösterir.Ama kompanzasyon da oluşacak Sigorta atması v.s durumlar için kesit hesabını kompanzasyonsuz düşünmeniz lazım böyle hesap edersek kesit minimum 120 mm kare çıkar
 
Toplam 240 kw motor gücünüzün ortalama cosinüsfi 0,80 kabulüyle 300 KVA ya denk gelir.Motorların demeraj akımları ve eş zamanlı çalışmasnı hesaba katarsak Trafonun 400 kva nın altında olmaması gerekir.

Motor yıldız üçgen ise üçgen de çektiği akımı baz alırız.Siz olası en kötü ihtimallere karşı sisteminizi kurun kompanzasyonsuz ve kompanzasyonlu olarak hesap edersek kablo kesitiniz değişkenlik gösterir.Ama kompanzasyon da oluşacak Sigorta atması v.s durumlar için kesit hesabını kompanzasyonsuz düşünmeniz lazım böyle hesap edersek kesit minimum 120 mm kare çıkar


120 mm kablo 160 A için mi ? Toplam yük için mi ?
 
pardon yanlış hesap yapmışım verdiğim değer gerilim düşümü yönünden kurtarıyor fakat akım yönünden yetersiz kalıyor akım değeri 450 ampere kadar yükselme ihtimali olduğu için 2 adet 3x120+70 nyy kullanmalısınız yada 2 adet 3 x 95 lik
 
160 A motor için kablo kesitiniz ne olmalı
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,749
Mesajlar
929,563
Kullanıcılar
452,478
Son üye
sergen123123
Geri
Üst