herkese selam.forumu inceledim herkes PLC lerin Profibus hattı üzerinden nasıl haberleştigini anlatmıs.Peki 2 adet S7 300 ü birbirine Profibus hattıyla bagladık bununla ilgili yazılımı nasıl yapacagız mesela bir tanesinin herhangi bir baytını digerine gondermek icin nasıl bir yazılım yapmamız gerekiyor
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
MPI üzerinden Global Data fonksiyonlarını kullanıp yapabilirsin
 
bence birir tane CP kartı koyup ethernet uzerinden haberlestirsen daha kolay olur, put ve get fonksiyonları ile kolayca bilgi alısverisi yapabilirsin
 
Tarumar 82 2 adet plc profibus üzerinden haberleştirmen için önce harware konfigrasyonundan plc 1 tanesini master olarak ayarlayıp diğerini slave yapıyorsun sonra softwareden dpwr_dat bloĞu ve dprd_dat bloklarini kullanarak haberleŞtİrİyorsun bu bloklar oku ve yaz bloklaridir adres alani belİrleyİp word olarak bİlgİ gÖnderİp bİlgİ alabİlİrsİn
 
Ayrica profibus üzerinde bir tane master PLC ve CP-342 modülüyle birlikte bir Slave PLC olusturdugunuzda DP Send ve DP Rcv bloklarini kullanabilirsiniz. Yine celik_cpu 'nun dedigi gibi dpwr_dat (yazma) ve dprd_dat (okuma) bloklarini da kullanabilirsiniz.
 
arkadaşlar .....
iki PLC nin master slave olarak haberleştiğini düşünelim. ve master PLC nin ethernet özelliği olsun ben master plc ile uzaktan izeme yapabilğim gibi slave PLC üzerindede benzer işlemleri yapabilirmiyim. Yoksa sadece master PLC yemi ulaşabilirim.
 
Sayın ertansakarya master plc eternet üzerinde slave plc profibus üzerinden uzaktan izleme yapabilirsin
her iki plc profibus kablosu ile birbirine bağlı olmalıdır.
 
arkadaşlar .....
iki PLC nin master slave olarak haberleştiğini düşünelim. ve master PLC nin ethernet özelliği olsun ben master plc ile uzaktan izeme yapabilğim gibi slave PLC üzerindede benzer işlemleri yapabilirmiyim. Yoksa sadece master PLC yemi ulaşabilirim
bu konuya olmaz diyen arkadaşlarım çok oldu. konu aydınlandı. teşekkürler....

ikinci bir soru; yukarda bahsettiğim profibus hattına bağlı bir asenkron sürücü ile slave plc arsında bilgi alışverişi yapmam mümkünmü hız/start/stop vs. yoksa sadece master PLC ilemi haberleşe bilirim veya slave plcnin de master özelliğimi olmalı
yani iki master PLC mi gerekir.
 