2 adet Trifaze Motor Kumanda Sorusu

Katılım
2 Ağu 2018
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
26
Herkese merhaba. 1.5 kW 400 v lık iki adet motorum var. Bu motorları basınç sensörü göre devreye girip çıkmasını istiyorum. Soru şöyle iki motordan birini seçtikten sonra basınç sensörüne göre seçili motor otomatik olarak devreye girip çıkacak, eğer motor belli bir süre çalışmaz ise sistem otomatik olarak ikinci motoru devreye alıp alarm hatası vermesini istiyorum. Soru hakkında yardımcı olabilir iseniz çok sevinirim. Herkese iyi çalışmalar
 
kumanda çizmesini biliyorsundur bilmiyorsan internetten direk yol verme kumandası ararsan bulursun. buldugun kumandaya basınç sensörünü ve zaman rölesi ilavesi yapacaksın. basınç sensörün bir mini röle çektirecek bu rölenin kontagı kumandada ki mühürleme kontağına paralel baglanacak. motoruna start versin. motoruna yol veren kontaktörun kapalı kontagından sensörün çektirdiği rölenin kontağını seri baglayıp zaman rölesinin A1 bobin ucuna bağlayacaksın. zaman rölesinin açık kontağını 2. motorun mühürleme kontağına paralel baglayacaksın. 1. motor çalışmazsa 2. motor çalışmaya başlasın.
 
kumanda çizmesini biliyorsundur bilmiyorsan internetten direk yol verme kumandası ararsan bulursun. buldugun kumandaya basınç sensörünü ve zaman rölesi ilavesi yapacaksın. basınç sensörün bir mini röle çektirecek bu rölenin kontagı kumandada ki mühürleme kontağına paralel baglanacak. motoruna start versin. motoruna yol veren kontaktörun kapalı kontagından sensörün çektirdiği rölenin kontağını seri baglayıp zaman rölesinin A1 bobin ucuna bağlayacaksın. zaman rölesinin açık kontağını 2. motorun mühürleme kontağına paralel baglayacaksın. 1. motor çalışmazsa 2. motor çalışmaya başlasın.
Yardımınız için teşekkür ederim.
 
önemli değil kolay gelsin.
 
kumanda sisteminde ne kullanacaksın plc mi yoksa klasik kumanda mı plc kullanacak ise sensörden gelen bilgiyi karşılaştırma komutları ile yapabilirsin klasik kumanda da ise farklı bir devre tasarlaman gerekiyor.
 
kumanda sisteminde ne kullanacaksın plc mi yoksa klasik kumanda mı plc kullanacak ise sensörden gelen bilgiyi karşılaştırma komutları ile yapabilirsin klasik kumanda da ise farklı bir devre tasarlaman gerekiyor.
Klasik kumanda ile tasarlamaya çalışıyorum. Plc kullanılmayacak
 
basınç şalterinden gelen gelen fazı ilk motorun nc kontağından geçir ve zaman rölesini devreye sok eğer pompa çalışmaz ise zaman rölesi ayarladığın süre sonunda diğer pompayı devreye sokacak şekilde bağlarsan çalışabilir bu bir örnek daha farklı varyasyonlarda olabilir çift basınç şalteri kullanıp basınçlarını ayrı ayrı
ayarlayabilirsin gibi
 
Son düzenleme:
basınç şalterinden gelen gelen fazı ilk motorun nc kontağından geçir ve zaman rölesini devreye sok eğer pompa çalışmaz ise zaman rölesi ayarladığın süre sonunda diğer pompayı devreye sokacak şekilde bağlarsan çalışabilir bu bir örnek daha farklı varyasyonlarda olabilir çift basınç şalteri kullanıp basınçlarını ayrı ayrı
ayarlayabilirsin gibi
Peki eğer kullanıcı başlangıcı diğer motor seçmek ister ise?
 
o zaman diğer motordan başlayacaksın yok iki motorda eşit yaşlansın diyorsan o zaman devren dahada karmaşık bir durum alacaktır daha fazla röle ekleyeceksin ama yapılmayacak şey değil yapılabilir.
 