mukavemet
Üye
- Katılım
- 17 Nis 2009
- Mesajlar
- 89
- Puanları
- 1
- Yaş
- 44
arkadaşım birtane kuman da sigortası koy (w otomat)bunun çıkışını termiyin95 ucuna bağla termiyin 96 ucundan çık stobun girişine bağla stobun çıkışını start ın girişine bağla start ın çıkışını kontak dörün a1 ucuna bağla daha sora abir ucundan kablo ile köprü at köprü ucunu kontak dörün 13 numaralı kontağına bağla daha sora stop uci ile start ucu arasın da ki bağlan tı dan bir kablo ile kontak dörün 14 numaralı ucuna bağla kuman da devren bu şekil de çalışır vaziyete (13 14 ucına köprü atırmamın sebebi mühürlemeyi yapman dır) vede a2 kontak ucunada direk nötür hatını bağla . Güc devreni ise kulanacağın motorun anperine göre (c tipi gecikmeli üç fazlı Sigorta kullan) sigortanın çıkışlarını kontak törün 1 3 5 numaralı kontak uçlarına bağla daha sor kontak dörün çıkış ucu olan 2 4 6 uçları olan uçlardan direk termiğin 1 3 5 kontak uclarına giriş uçlarına gir ordan termiğin 2 4 6 numaralı çıkış uçların dan çık motora giden bağlan tı kılemen sine gir orda motor üç gen veya yıl dız bağlan tı ise ona göre bağla(işallah yardım cı olmuşum dur hadi sana kolay gelsin) bu arada sigorta vedekontak termik seçimlerin motorun anperine vede kw ına göre hesaplayarak bul uy gun olan kontak tör sigorta vede termiyi seçerek devreni yap