20kva ups için kablo kesiti tayini

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
47
Elimde 3 faz giriş monofaze çıkış 2 adet 20kva UPS var bunlara besleme kablosu cekicem kaçlık kesit kurtarır.

NOt:Ups ler arada transfer panosu ile redundant çalışıcak yani ups 1 yükü beslerken 2. ups standby konumunda olacak 1 nolu ups de arıza olunca yükü 2 nolu ups üstüne alıcak.
tşkler
 
Sizin cihazınız tek faz çıkışlı olduğu için ups nizin herhangi birnedenle bypass'a (yani şbk) geçmesi halinde tüm yükünüz girişdeki 1.faza geçeceğinden kablo kesidiniz buna uygun olmalı yani giriş kablo kesidi 4*25 Sigorta 3*80 amper.çıkış kablosu da 2*25'lik sigortası da 1*80 amper olmalı bu değerler cihazınızın %105 kapasite ile çalışacağı varsayarak hesap edlmiş kablodur.

2.upsinizn çıkışını bir statik anahtar üzerindenmi besleyeceksiniz ? yoksa 1.upsinizin bypass beslemesini 2.upsinizin çıkışı ilemi yapacaksınız ?detaylı bilgi verirseniz yardımcı olabiliriz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst