22kw ve 18kw motor ıcın pano malzeme gereksinimi

tesekkurler hocam zaman rolesını alıyorum o zaman.
kontaktor konusunda ıse hocam 1 adet 100 amperlık 2 adette 63amperlık aldım.

reduktor motoru ıcınde ıkı adet 25 amperlık onceden mevcuttu onları kullanmayı dusunuyorum.

yıldız ucgen devrelerı ınceledım hocam yalnız terimlerden fazla bırsey anlamadım daha acıklayıcı bır devre mevcutmudur hocam yada uygulama resmide olabılır .
 
Ali hocam 37kw motor ıcın 1 adet motor koruma salterı yeterlımı hocam sayet yeterlı ıse resımdekı salter bu ıs ıcın uygunmudur hocam.

bu termık korumalı dıgerlerı cok pahalı hocam bunu kullansam olurmu acaba_?
 
yada hocam bu model mevcut 28 - 32 amper arası yeterlı gelırmı hocam yada hangı aralıkta arayayım.
 
Ilk fotodaki telemekanik marka mks uygundur hocam,dedigim gibi motor plakasinda cekecegi akim degeri yazar ,ordaki akim degerine uygun mks secimi yapmak en saglikli yöntemdir
 
Ali hocam motor tabelası resımdeki gıbıdır.

Bırde hocam bu koruma şalterınden 37kw motor için 1 aet yeterlı degılmi?
 

Ekli dosyalar

  • 20150316_155531.jpg
    20150316_155531.jpg
    868.6 KB · Görüntüleme: 9
Çok sagolun Ali hocam .
28-32amper motor koruma şalterı yeterli gelirse alayım hocam.
 
Pardon hocam telemacaniq olacaktı ozur dılerım 56-80amper olanı alacagım.
 
Ali hocam bu zaman rolesını aldım ama nasıl çalışır bır bılgım yok resımdekı gıbı 220volt verdım ama ses seda yok acaba tetiklenmesımı gerekıyor
 

Ekli dosyalar

  • 20150319_205156.jpg
    20150319_205156.jpg
    663.5 KB · Görüntüleme: 13