akü grubundan beslenen cihazlar, tam 24V'da mı çalışıyor ve toplam ne akım çekiyorlar, 125A buluyor mu? öncelikle bunları bilmemiz gerek. çünkü akü grubu çıkışına konacak tek bir regülatör devresinin 3kW'ın üstünde bir gücü olması gerekecek. ayrıca sıradan bir "seri gerilim regülatörü"nde girişle çıkış gerilimleri arasında biraz fark olması gerekir. siz hem 24V girip hem de kararlı bir 24V çıkış isterseniz olay daha da büyür.
beslenen cihazların sayısı nedir bilmiyorum ama onları ayrı ayrı korumaya almak daha mantıklı, bu kadar güçle toptan ilgilenmek yerine.
parazit sorunlarının çözümü, kaynağına göre değişkenlik gösterir. akü ideal sayılabilecek bir DC kaynak olduğundan, şebekeden beslenen diğer DC'ye dönüştürülmüş kaynaklar kadar parazitik sorunlar yaratmaz. bunun dışında havadan gelen diğer parazitler ve fazla akım çekilen iletkenler etrafında oluşan parazitik sinyallere karşı önlemler alınabilir. bir önceki yazıda belirtildiği gibi ekranlı kablolar bunlardan biri, ayrıca çok akım çeken kabloları diğerlerinden ayırmak, bunları metal ızgaraların içinden taşımak, yüksek frekanslı bileşenler içinse hazır satılan "EMC filter" adındaki kutu veya boncuk-halkalardan kullanmak gerekir. yalnız, burada dikkat edilecek nokta, kaynağın çeşidini ve içeriğini bilmek ve ona uygun malzeme teminine gitmektir.
not:78XX IC'leri sadece en fazla 1A'e (normalde 0.3A'den sonra aşırı ısınırlar) kadar akım tüketimi olan basit devrelerde kullanılır.