250 Kva trafo kaç amper

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,189
Puanları
156
Yaş
47
Arkadaşlar. 250 kva trafomuz var Max kaç amper akim çekebiliriz trafo pano ve isletme mesafesi 40 mt
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trifaze güç trafosunda akım = kVA X 1.4= akım degeri
250 X 1,4 = 350 amper. Ama Sami beyin belirttiği gibi az alt degerde tolerens bırakmakta fayda var. İyi bir kompanzasyonla ve gerekiyorsa sogutmaya dikkat ederek etıket akınına cıkabilirsiniz. Trafgonun etıketınde de bu akım degerı yazar.
 