2x1000 kvalık trafoya regülatör bağlama

mesa82

Üye
Katılım
22 Tem 2010
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
37
Selam arkadaşlar ben hastanede elektrik mühendisi olarak çalışıyorum. Bulunduğum bölgede gerilim düşümleri çok olduğundan dolayı mevcut 2x1000 kvalık traafo sistemine 2x1000 kvalık regülatör bağlandı ama regülatörlerden biri çalıştıktan 1 saat sonra yandı. Projeyi ekte gönderdim. Sizce regülatör niye yandı? Regülatörün bağlandığı yer uygun mu? Uygun değilse nereye bağlanması gerekiyor? şimdiden çok teşekkür ediyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Projenizde yanlışlık yok.Yanan regülatör sorunlu olabilir.Yükleriniz dengesiz ise,tek fazdan kontrollu kompanzasyonda sorun çıkabilir.Ayrıca,komp. rölesinin 12 kademeli olmasındada yarar var.
 
Son düzenleme:
Bazı regülatörlerde giriş gerilim aralığına göre seçenekli olarak üretim yapılıyor örneğin;
Giriş gerilimi seçenek-1: 220/400V AC
Giriş gerilimi seçenek-2: 275/430V AC
Giriş gerilimi seçenek-3: 310/450V AC

Projede problem yok, regülatörlerde koruma fonksiyonları olduğu için kısa devre veya aşırı yük probleminden de yanma olmaz. Ya regülatörde sorun var yada trafo çıkış yani regülatör giriş geriliminiz yükseldi diye düşünüyorum.

Not: Kompanzasyon için kullanılan akım trafosu class 1 değil class:0,5 olmalı. Ölçüm için kullanılan akım trafosuda en kötü class:1 olmalı class:3 olmamalı. Trafo sabit kondansatörlerinizi projede göremedim regülatör sargılarından doğan ekstra endüktif yükü de göz önüne alarak sabiti belirleyiniz.
 
Jeneratör çalışma durumunda,0-1-2 nolu şalterlerin,mutlaka açık olması gerekir.Elektriki ( mekanik fırsatı kaçmış ) kilit devresinin çok sağlıklı çalışması gerekir.
 
2 soru sormak istiyorum..
Trafoların gerilim ayar bobini ve ayar panosu olmuyormuydu?
Konu ile ilgili değil ama trafoların yanındaki kutu içindeki semboller nedir?
 
2 soru sormak istiyorum..
Trafoların gerilim ayar bobini ve ayar panosu olmuyormuydu?
Konu ile ilgili değil ama trafoların yanındaki kutu içindeki semboller nedir?

-Trafoların gerilim ayarı üzerinden enerjisizken kademe ayarı ile yapılır.
-Kutular sekonder koruma ile ilgili sembolleri ifade eder. Bu:Bucholz Te:Termostat v.b.
***Ancak kuru tip trafoda bunlar olmamalıydı ! Projecinin Copy/paste alışkanlığı olabilir.
 
yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, şu günlerde yoğundum cevap yazma fırsatıı bulamadım. öncelikle önerilerinizi dikkate alarak araştırma yapacağım. Projede birşeyi belirtmeyi unutmuşum ordaki kuplaj sistemi (elektriksel kilitleme) değiştirlmiş ve hep "1" konumunda bu yüzden de Regülatörleri getiren firma dedi ki kuplaj "1" konumunda olmasının ters yüke neden olduğunu ve yüklerin, frekansın üst üste bindiğini, regülatörlerin de bu yüzden yandığını ileri sürdü. sizce bu mümkün mü? tekrar çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için...
 
yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, şu günlerde yoğundum cevap yazma fırsatıı bulamadım. öncelikle önerilerinizi dikkate alarak araştırma yapacağım. Projede birşeyi belirtmeyi unutmuşum ordaki kuplaj sistemi (elektriksel kilitleme) değiştirlmiş ve hep "1" konumunda bu yüzden de Regülatörleri getiren firma dedi ki kuplaj "1" konumunda olmasının ters yüke neden olduğunu ve yüklerin, frekansın üst üste bindiğini, regülatörlerin de bu yüzden yandığını ileri sürdü. sizce bu mümkün mü? tekrar çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için...

Kuplaj kapalı diyorsunuz yani iki trafo paralel mi çalışıyor ?
 
evet beraber yaşlandırma olsun diye projeyi değiştirip paralel çalışacak şekilde değiştirmişler.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,902
Mesajlar
921,519
Kullanıcılar
451,050
Son üye
bayGizem35

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst