3 acil stop butonu

reset istiyorsa eger acıl stop rolesı kullanabılır
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.


reset istiyorsa eger acıl stop rolesı kullanabılır


İLK DEVREDE RESET SÖZ KONUSU DEĞİLDİR ROLE ZATEN EMNİYET BUTONUNA BASMADAN ÇEKİK POZİSYONDADIR.
ROLENİN AÇIK KONTAĞINDAN İSE VALF ENERJİLENİR. YANİ HERŞEY NORMALSE ER ÇEKİKTİR.

EMN BUTONUNA BASTIYSANIZ KALICI TİP OLDUĞU İÇİN ELİNİZİ ÇEKSENİZ DAHİ BUTON KALIR.
EMNİYET BUTONUNA BASINCADA ROLE DÜŞECEKTİR. ROLE DÜŞÜNCE VALFİN ENERJİSİNİ KESECEKTİR
DAHA SONRA SİSTEMİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN BUTONU ÇEVİREREK
NORMAL KONUMA GETİREBİLİRSİNİZ.




BU ŞEKİLDE DAHA AÇIKLAYICI OLMUŞ OZAMAN BENDE SİZE AÇIKLAMALI OLARAK BASİT ŞEKİLDE AŞAĞIDAKİ DEVREYİ EKLİYORUM.

 
arkadaşlar sizleri tekrar uyarıyorum bu şekilde güvenli bir sistem kurmuş olmazsınız resetli sistem kurmalısınız
acil stop butonlarının mekanizması plastik zamanla aşınır sertlrsir kırılır tutmaz emniyeti sağlamış olmazsınız
ve kötü niyetli kişilerin de olabileceğini unutmayın
 
Büyük fabrikalarda acil stop butonu kullanılıyor yani role bozlusa vs kontak gecirmese zaten valf devre dışı kalacak benim anlamadığım burada emniyetsiz olan ne?
Kötü niyetli kişi varsa zaten adam gider doğalgaz borusunu baltalar vs)
yada senin emn reset butonunu alır ..
 
bildiğim kadarı ile deprem sensörü kontrol panosunda reset var zaten ayrıca tmş yi acil stop ile nasıl kapatıyoruz
 


Arkadaşa katılıyorum,güvenlik konusu ciddidir. Acil stop , çiftel , lazer scanner , ışık bariyeri , alan kontrolü yapan cradle switch ....vb bir ekipman kullanılacaksa ;
alan çok büyük ve kapsamlı ise safe plc , değilse güvenlik rölesi kullanılmalıdır. Pilz de güvenlik çözümleri sunan markalardan biridir.
3 tane acil stop butonu gerekiyorsa butonlar yine seri bağlanarak rölenin kanallarına girer. Her acil stop butonunda 2 nc kontak yani 2 kanal dolaşır.Röle bu iki kanalın kendisine aynı anda veya atıyorum 0.1 ms gibi çok kısa bir süre içerisinde aynı anda gelip gelmediğini denetler. Pilzin veya bir başka firmanın ürünlerini incelemenizi öneririm.
 
Salam arkadaslar...Bana 6kv.luk bir ATS semasi lazim.Turkce bilmiyorum bu ne diyorlar.Azerice AVR-yani ehtiyyatin otomatik kosulmasi diyiliyo...Onceden tesekkurler!
 
Salam arkadaslar...Bana 6kv.luk bir ATS semasi lazim.Turkce bilmiyorum bu ne diyorlar.Azerice AVR-yani ehtiyyatin otomatik kosulmasi diyiliyo...Onceden tesekkurler!

Etibar;

Konuyu biraz daha açarsan yardımcı olunur.

ehtiyyat = (Türkçe karşılığı) ihtiyat, tedbir, yedek
ATS = ??? A..... T....... S.......
AVR = ??? A..... V....... R.......

kısaltmaların açılımını İngilizce ya da Azerice yazarsan yardımcı olacak kişiler çıkabilir...
 
Son düzenleme:
sayın yavuz31 konuya dahıl oluyorum belkı ne haddıme dıceksınz ama yanlıs yazdıgınızı dusundugum bır kısım var ben bu konularda bıraz yeniyim yani endüstri meslek lısesınde gördüklerim kadar biliyorum uygulamam yok denılecek kadar az kafama takılan kısım yazdınız paragrafın son kısmıdır ( valflerin çalışmasına gelince valfler 2 çeşitide var bazısı kapalıdır elektrik verince açılır bazısı açıktır elektriği kesince kapanır konuya destek olacak arkadaş olursa sevinirim teşekkürler ) burda valflerın 2 cesıt oldugunu sölemişsiniz gelıba 2 çeşidide yanlıslıkla aynı söledınız yada ben mı yanılıyorum...saygısızlık yaptıysam özür dilerim ...
 