motora 3 faz geliyor 380 goruyorum fazlar arası normal faz notr normal ama dönmüyo..ilginç... şaşırdım...sıkışıklıta yok
3 faz tesısde, kontrol kalemi kullanılmaz, 1 veya 2 fazdan gelen gerilim, diğer bobınlerdende dönecek ve o bobınde de gerilim göreceksiniz ve yanılacaksınız. voltmetre, multimetre ve / veya (eskı usul) seri lamba kullanınız.
Motor yıldız baglı ise, yıldız köprüsünde, faz ıle köprü arasında gerilim görüyorsanız ve ya kontrol kalemıo yanıyorsa, fazlarda eksiıklık varıdr.
Sayın zeybek motora giden ucların kontaktörden sökülüp o şekilde kontrol kalemiyle kontaktörde faz geçişi olup olmadığı kontrol edilir.