3 fazlı motorda fazlar kısa devre niçin gözükür?

LaZoNi

Üye
Katılım
21 Eki 2008
Mesajlar
66
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar motorlar çalışmaz durumdayken niçin 3 faz da kısa devre olarak gözüküyor?Çalıştığında bu nasıl değişir?Ampermetreyi diyot moduna aldığımda motorun fazlarına değdirdiğimde 3'ü de kısa devre gözükmekte?
 
Motorunuzda yıldız köprüsü var ise,fazlar arasında ölçü aleti gösterebilir.Bu,kısadevre demek değildir.Motor gücüne göre,bir omaj değeri olmalıdır.Yıldız köprüsü yok ise,motorunuzda sorun var
demektir.
 
Sayın Fahri Bey bunu biraz daha açabilirmisiniz?Bununla ilgili resim veya dökümanlar varsa paylaşabilirmisiniz?
 
Fazlar arası kısa devre derken tam olarak 0 Ohm mu alıyorsun ? Ölçümü yıldız yada üçken bağlantıyı sökerekmi yaptın ? Diyot modu derken Buzzerden mi bahsediyorsun ? Buzzerin küçük ohmlardada ses veriyor (uyarı) olabilirmi ?
 
Arkadaş anladığım kadarıyla buzzer modundan bahsediyor olmalı , kısa devre olduğunu anlamak için ohm değerini bi olçer misin_?
 
Muhtemelen diyot kademesinden kastın buzzer dır.Motorun yıldız bağlıyken motor sargılarının kısa devre olup olmadığını anlayamazsın.Yıldız noktasını ayırmalısın. saygılar....
 
cevap basit motor çalışıyorsa no problem :)
şaka bir yana 1. küsür yada 2. küsür ohm görmen lazım bu oldukça küçük bir değer kısa devre olarak algılamış olabilirsiniz. Test ederken mutlaka omaj kademesinde bakın. Motor sağlamlık kontrolü yaparken bobin uçları ile metal gövde arasına bakın Yanan sargı presbantlarıda eriterek gövdeye temas eder. Etmeyebilirde kesin gövde sargı arası kısa devre gözükür diye birşey yok tabi. Görmüyorsanız bu seferde sargılar arası omaja bakarsınız.

u-v-w

z-x-y

klemensinde yıldız köprüsü veya üçgen köprüleri ayrılır. u - x arası omaja bakılır. v-y arası omaja bakılır. w-z arası omaja bakılır. Bunların hepsi bir bobin gurubudur ve hepside aynı omajı gösteriyorsa gövdeyle sargı arasında kısadevre görünmüyorsa motorunuz sağlam demektir. Veya üşendiniz yıldız köprüsünü ayırmaya o zamanda z-x-y arasında köprüsüne ölçü aletinizin bir ucunu köprüde sabit tutun diğer probu sırayla u-v-w uçlarını ölçün. Değer olarak 1 bobin grubunun omajını görcez ekranda. Atıyorum u ile v arası yada u ile w arası ölçesenizde 2 bobin gurubunun seri bağlı omajını görcez ekranda
 
Sayın Fahri Bey bunu biraz daha açabilirmisiniz?Bununla ilgili resim veya dökümanlar varsa paylaşabilirmisiniz?

Resimdeki yıldız bağlı bir motor klemensidir. U V W yazan uçlar giriş uçları, Z X Y yazan uçlar da bahsedilen yıldız köprüsüdür.

Ölçüm yaptığınız 3 uçlu kablo U V W uçlarına bağlıdır (Resimdeki bağlantılar motor sargılarının uçlarıdır, giriş ucu bağlı değildir.). Siz ölçü aletini diyot (veya buzzer) konumuna alıp, U V W çlarından ölçtüğünüzde, sargıların diğer uçları yıldız köprüsü üzerinden birleştirildiği için, olayı kısa devre olarak algılamaktasınız.

Fahri beyin bahsettiği gibi bu yıldız köprüsünü çıkarıp ölçtüğünüzde, sargılar arası kısadevre olmadığını göreceksiniz. İşi garantie almak için sargılar arası omaj ölçümü de yapın ve direnç değerlerinin birbirine yakın olduğunu görün
 
Sayın genç arkadaşın eklediği resimde değişiklik yapıp z-u , x-v , y-w uçlarını birleştirirsek(köprü atarsak) kastettiğim bağlantı tipi ortaya çıkmış olur.Örneğin z-x ,x-y ,z-y veya u-v , u-w , v-w uçları arasında multimetre ötüyor(yani buzzer modunda kısa devre gösteriyor).yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.Bu vinçlerin ayak motorlarında da böyle.
 
bahsettiğiniz bağlantı üçgen bağlantı olarak adalandırılır 1. bobinin girişi 2. bobinin çıkış ucuna ve şebekede R fazına bağlanır 2.bobinin girişi 3. bobinin çıkışına ve şebekede S fazına 3.bobinin girişi 1.bobinin çıkışına ve şebekede T fazına bağlanır dikkat ederseniz 1.2.ve 3. bobinler birbirleriyle bağlantılı dolayısıyla siz ölçü aletiyle her üç bobinide ölçtüğünüz için kısa devre olduğunu sanıyorsunuz
saygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,990
Kullanıcılar
452,751
Son üye
djfkdjdjkjyj

Yeni konular

Geri
Üst