3 fazlı sistemlerde kablo akımı hakkında


1600kva trafoda kısa devre durumu için bir hesap yapabilirmisiniz bakalım 2,5kA asla geçiyormu geçmiyormu
1600kVA trafo işletme topraklama kesit uygunluğunun nasıl yapıldığınıda bi zahmet öğreniverin.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1600kva trafoda kısa devre durumu için bir hesap yapabilirmisiniz bakalım 2,5kA asla geçiyormu geçmiyormu
1600kVA trafo işletme topraklama kesit uygunluğunun nasıl yapıldığınıda bi zahmet öğreniverin.

zahmet olmaz. öğrenmeye açığım.
sizde paylaşın nasıl yapıldığını. Bilgimiz artsın!.
 
Son düzenleme:
2500A değil nerdeyse 25000A bile akabilirmiş demek ki (Kaldıki bu 630kva trafo)
Asla dememek lazımmış değilmi ? Daha öğreneceğin çok şey var yeterki öğrenmeye açık ol
 
zahmet olmaz. öğrenmeye açığım.

sizde paylaşın nasıl yapıldığını. Bilgimiz artsın!.

sadece sizin gönderdiğiniz resmi üzerinden gidersek, 2ohm un altında ise topraklama direncimiz. O zaman nolacak? Ayrıca bu gözterdiğiniz analiz sadece faz-toprak kısa devresi için. Nominal çalışma koşullarında dengesiz yükte zaten oradan büyük bir akım geçtiğini varsayıyorum ben. Kısa devre akımı dajha küçük olabilir. Benim gönderdiğim proje petrol ofisi nin bir tesisinin projesidir. Projeci de general-e. ğin türkiye partneridir.
 
2500a değil nerdeyse 25000a bile akabilirmiş demek ki (kaldıki bu 630kva trafo)
asla dememek lazımmış değilmi ? Daha öğreneceğin çok şey var yeterki öğrenmeye açık ol

bu nedenle zaten işletme topraklamasının üzerine direnç tesis edilir. Benim gönderdiğim proje screen-shot unda da .var. Hem sizin gönderdiğinizde toprkaklama ortak, ama hemmuhhemtek arkadaşın gönderdiğinde işletme topraklaması ve koruma topraklaması ayrı ayrı.
 

İşletme topraklamasına direnç sekonderi yıldız YG/YG trafolarda konur buda 20ohm mertebesindedir. Dağıtım trafolarında uygulanmaz. Verdiğim örnekte işletme ile koruma topraklamasının birleştirilmiş durumudur oda genelde uygulanmayan bir durumdur.
Ama hiç bir zaman ASLA denilmemesi gerektiğini ders alınması gerektiğini göstermek için paylaştım o örneği.
 

BU SEFER GERÇEKTEN ÇOK FENA SALLADINIZ YAA. OG NÖTR TOPRAKLAMA DİRENCİ DİYE BİŞEY YOK YANİ. YANİ VERECEĞİM LİNKTE ADAMLAR OLMAYAN BİŞEY SATIYO. Hilkar - Power Resistors - Reactors - Testing Systems
 

şekildeki izahat yeterli mi? şekle bakarsanız akımın hangi yolu izlediğinide görürsünüz.


sayın ali; işletme toprağından akan akımın hangi akım olduğunu yukarıdaki yazılarımdan da anlamıyorsanız, devre teorisi ve eşdeğer devre konusunu gözden geçirin. Bilginizden emin değilseniz ve emin olmamızı sağlayacak doneleri veremiyorsanız "bana göre böyle deyip " yanlış bilgi öğretmeyiniz.
 

ALO işletme topraklaması kesit tayini yapılıyor 150mm2 hesapları görmüyormusun PES
hata akımı nereye gidiyor trafoyu tavaf mı ediyor sanıyorsun bu yorumlardan sonra ben çekiliyorum arkadaşlar karnım ağrıdı gülmekten
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…