3 fazlı sistemlerde kablo akımı hakkında

nötür toprak birleşirse kaçak akım neden açar, yalıtım hatası oluşursa kaçak akım nasıl atar, nötürden geçen dendesizlik akımı toprağa mı akar kaynağa mı döner. nötür-toprak arası gerilimin nedeni nedir?

şekli incelmesini ve elektrik devre teorisini bilenler soruların yanıtını bulmuş olacaktır.

saygılar..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Söylemeyecektim bana zorla söylettiniz bir mühendis arkadaşım işletme topraklaması NYY kablosu üzerinden sürekli 5 ila 10A arası pensampermetreyle akım ölçtüğünü söyledi. Açıklamalarınızda işletme topraklamasından yalnız kaçak akım,izolasyon hatası ve kısa devre durumunda akım aktığını belirtiyorsunuz. Peki bu ölçümü yapıp bana bildiren arkadaşın tesisinde sürekli bir kaçak akım durumumu mevcut yada sürekli değişen :confused: bir izolasyon hatasımı var. Bu durumu açıklarsanız memnun olurum...
Tüm noktalardaki küçük kaçak akıların vektörel toplamı bir akımmı bunu demek istiyorsanız bunu mantıklı bir cevap olarak değerlendirebiliriz.
 
Son düzenleme:
Söylemeyecektim bana zorla söylettiniz bir mühendis arkadaşım işletme topraklaması NYY kablosu üzerinden sürekli 5 ila 10A arası pensampermetreyle akım ölçtüğünü söyledi. Açıklamalarınızda işletme topraklamasından yalnız kaçak akım,izolasyon hatası ve kısa devre durumunda akım aktığını belirtiyorsunuz. Peki bu ölçümü yapıp bana bildiren arkadaşın tesisinde sürekli bir kaçak akım durumumu mevcut yada sürekli değişen :S bir izolasyon hatasımı var. Bu durumu açıklarsanız memnun olurum...

ana panoda itibaren yükleri devre dışı bırakarak izolasyon hatasına ulaşabilirsiniz. Bir miktar akımın akması normaldir. Ama ne kadar akımın normal olduğu ile ilgili bir araştırma yapmadım. Gerekirse onuda yaparım.

evet belirttiğim şekilde çok sayıda yükün olduğu bir tesiste nötr toprak birleşmesi yada izolasyon hatasının oluşması olasıdır. Tüm bu akımların toplamı işletme toprağından kaynağa döner ve Ix akımını oluşturur. Ix akımı kaçak akımların ve dengesizlik akımının toplamıdır.

saygılar...
 
ana panoda itibaren yükleri devre dışı bırakarak izolasyon hatasına ulaşabilirsiniz. Bir miktar akımın akması normaldir. Ama ne kadar akımın normal olduğu ile ilgili bir araştırma yapmadım. Gerekirse onuda yaparım.

evet belirttiğim şekilde çok sayıda yükün olduğu bir tesiste nötr toprak birleşmesi yada izolasyon hatasının oluşması olasıdır. Tüm bu akımların toplamı işletme toprağından kaynağa döner ve Ix akımını oluşturur. Ix akımı kaçak akımların ve dengesizlik akımının toplamıdır.

saygılar...

Sn Hemmuhhemtek konuyu bence güzel birnoktaya getirdik. Bu sıkıntı tesislerde ana panodaki kaçak akım koruma rölesinin olur olmaz zamanlarda açmasına sebep olan kaçak akımlardır aynı zamanda. 200-250A üzeri T.M.Ş'lere uygulanan kaçak akım korumalarda röle kaçak akım ayar değeri arttırılarak çözüm bulunuyor ancak ana pano gövdesine kaçak durumunda bu tehlikeli temas gerilimi 50V'un üzerine çıkmasına sebep olacak bir uygulama.
Harmonik akımların etkiside ihmal edilmemeli. Konuyu herkes çok basite alıyor yada indirgemeye çalışıyor ancak hiçte hafife alınacak bir konu değil.
 
Sn Hemmuhhemtek konuyu bence güzel birnoktaya getirdik. Bu sıkıntı tesislerde ana panodaki kaçak akım koruma rölesinin olur olmaz zamanlarda açmasına sebep olan kaçak akımlardır aynı zamanda. 200-250A üzeri T.M.Ş'lere uygulanan kaçak akım korumalarda röle kaçak akım ayar değeri arttırılarak çözüm bulunuyor ancak ana pano gövdesine kaçak durumunda bu tehlikeli temas gerilimi 50V'un üzerine çıkmasına sebep olacak bir uygulama.
Harmonik akımların etkiside ihmal edilmemeli. Konuyu herkes çok basite alıyor yada indirgemeye çalışıyor ancak hiçte hafife alınacak bir konu değil.

ana panoya konulan kaçak akım röleleri yanlış bir uygulamadır ve gereksizdir. Pek çok tesiste devreye bağlanan kaçak akım röleleri iptal edilmiştir. Nedeni ise işletme toprağından tüm kaçak akımların dönmesidir. Normal olan bir kaçak akımdan dolayı tüm işletme elektriksiz kalmaktadır.

Ben para verilip sonra devre dışı bırakılan ve yurtdışına giden paralara acıyorum
 
ana panoya konulan kaçak akım röleleri yanlış bir uygulamadır ve gereksizdir. Pek çok tesiste devreye bağlanan kaçak akım röleleri iptal edilmiştir. Nedeni ise işletme toprağından tüm kaçak akımların dönmesidir. Normal olan bir kaçak akımdan dolayı tüm işletme elektriksiz kalmaktadır.

Ben para verilip sonra devre dışı bırakılan ve yurtdışına giden paralara acıyorum

200-250A üzeri uygulamaları bende enerji sürekliliği açısından riskli buluyorum. Ancak bu panolarda kablodan,ag izolatörden v.s. gövdeye olacak kaçaklarda (direk kısa devre değil) insan hayatını tehlikeye sokacak temas gerilimleri oluşabilir buda bir risktir. Yönetmeliklere göre de takılması gerekli çünkü ana şalter açma akımı yüksek olduğu için olması gereken topraklama ohmajı çok küçük çıkıyor buda kaçak akım koruma zaruriyeti doğuruyor. Ne yaman bir çelişki !
 
200-250A üzeri uygulamaları bende enerji sürekliliği açısından riskli buluyorum. Ancak bu panolarda kablodan,ag izolatörden v.s. gövdeye olacak kaçaklarda (direk kısa devre değil) insan hayatını tehlikeye sokacak temas gerilimleri oluşabilir buda bir risktir. Yönetmeliklere göre de takılması gerekli çünkü ana şalter açma akımı yüksek olduğu için olması gereken topraklama ohmajı çok küçük çıkıyor buda kaçak akım koruma zaruriyeti doğuruyor. Ne yaman bir çelişki !

Çelişkiler yaşamaya devam. Doğrunun ne olduğunu bilmemize rağmen yanlışları yapmaya devam. bu nasıl bir çelişki!
 
ana panoya konulan kaçak akım röleleri yanlış bir uygulamadır ve gereksizdir. Pek çok tesiste devreye bağlanan kaçak akım röleleri iptal edilmiştir. Nedeni ise işletme toprağından tüm kaçak akımların dönmesidir. Normal olan bir kaçak akımdan dolayı tüm işletme elektriksiz kalmaktadır.

Ben para verilip sonra devre dışı bırakılan ve yurtdışına giden paralara acıyorum

ARKADAŞIM SEN BİR FABRİKANIN MÜDÜRÜ OLSAN, FABRİKADA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ VİNÇ KUMADANSINDA ÇARPILSA VE ÖLSE, SENDE KAÇAK AKIM RÖLELERİNİ DEVREDEN ÇIKARMIŞ OLSAN BAŞINA NELER GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNEBİLİYORMUSUN? LİNKTE TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR PROJE FİRMALARINDAN BİRİNİN, TÜRKİYENİN EN TEHLİKELİ BİR TESİSİ İÇİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU PROJEDEN BİR SCREEN-SHOT VAR. ORADA ASCI KODU 51G OLAN ŞEY AŞIRI AKIM KORUMA RÖELSİDİR VE SİZİ KAYGILARINIZDAN KURTARABİLECEK CİHAZDIR. VE BU CİHAZA BAĞLI BİR AKIM TRAFOSU İŞLETME TOPRAKLAMASINDAN AKAN AKIMI OKUNABİLECEK DÜZEYE ÇEKER VE BU AKIMIN 1600kVA TRAFODA 2500/5 A OLMASI BENCE BURADAN GEÇEN AKIMIN BİR HATA AKIMI OLAMAYACAĞINI AÇIKLIYOR.
 
Çelişkiler yaşamaya devam. Doğrunun ne olduğunu bilmemize rağmen yanlışları yapmaya devam. bu nasıl bir çelişki!

Soru niteliğindeki açıklamalarıma bir cevap beklerdim sizden. Ana pano gövdesinde oluşacak 50V üzeri (izolasyon hatası,AG izolatör,v.s) kaçakta bu tehlikeli gerilimin oluşmasını nasıl engelleyeceğiz ? yoksa yokya böyle birşey olmaz deyip kendimizi mi avutacağız ? yoksa hayatımızı ana panonun topraklama direncine mi emanet edeceğiz?
 
Son düzenleme:
ARKADAŞIM SEN BİR FABRİKANIN MÜDÜRÜ OLSAN, FABRİKADA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ VİNÇ KUMADANSINDA ÇARPILSA VE ÖLSE, SENDE KAÇAK AKIM RÖLELERİNİ DEVREDEN ÇIKARMIŞ OLSAN BAŞINA NELER GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNEBİLİYORMUSUN? LİNKTE TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR PROJE FİRMALARINDAN BİRİNİN, TÜRKİYENİN EN TEHLİKELİ BİR TESİSİ İÇİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU PROJEDEN BİR SCREEN-SHOT VAR. ORADA ASCI KODU 51G OLAN ŞEY AŞIRI AKIM KORUMA RÖELSİDİR VE SİZİ KAYGILARINIZDAN KURTARABİLECEK CİHAZDIR. VE BU CİHAZA BAĞLI BİR AKIM TRAFOSU İŞLETME TOPRAKLAMASINDAN AKAN AKIMI OKUNABİLECEK DÜZEYE ÇEKER VE BU AKIMIN 1600kVA TRAFODA 2500/5 A OLMASI BENCE BURADAN GEÇEN AKIMIN BİR HATA AKIMI OLAMAYACAĞINI AÇIKLIYOR.

Yıldız noktasına bağlanan akım trafosunun değeri yanlış seçilmiş. Asla 2500 A akım akmaz. Hangi iyi proje firması bunu çizmiş acaba???? Sonra hangi deneyimli mühendis bunu uygulamış ve sonra acaba devrede mi???

İkincisi vinç operatörünün kullandığı cihaza kaçak akım bağlarsan sorun çözülür.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,340
Mesajlar
925,515
Kullanıcılar
451,811
Son üye
benanç.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst