3 fazlı sistemlerde kablo akımı hakkında


arkadaşlar. Bakın dedinizki sadece yg/yg trafolarda topraklama direnci kullanılır. Bende o yazıyı buna istinaden yazdım. O şekilde oraya kondu diye başka bir yerde kullanılamazmı yani nötr direnci?
 

trafonun gövdesini yıldız noktasıyla irtibatlandırırsanız(işletme topraklaması ile koruma topraklamasının birleşmesi durumu)alçak gerilim trafında olacak gövdeye temasta toprak direncinden akım geçmez. Akım hesaplanırken verdiğiniz şekle bakın bakalım. Topraklama direncini hesaba katıyor mu? katmıyor. Niye. niyesi verdiğin şekilde açıkça belli.

Orta gerilim tarafından gövdeye bir temas olması durumunda işletme toprak direncinden akım akıyor ve yukarıda yine vermişsiniz. 0,96 kA yani 960 A, 2500 A nire 960 A nire???
 

Konuya geliş nedenimiz akım trafosundan böyle bir akım asla geçmez cümlesinden doğdu. Akım trafosu yolu üzerinde 150'lik kesit ve 25kA geçme durumu varmış demekki dersi vermek için bu noktaya geldik. Zaten işletmeyle koruma topraklamasının birleştirilmediği bilgisini aldık. Ama birleştiği durumda o akım trafosundan 25kA'e yaklaşık bir akım geçme ihtimalinin olduğuda tüm arkadaşların kulağına küpe olsun. Şimdi nerde kalmıştık

Ayrıca senin kafan karıştı Snhemmuhhem tek o örnek Ali bey içindi YG/YG trafo için 0,96kA sen yazılanları baştan iyice sindire sindire bir okuyuver...
 
BU TÜR HESAPLAR AMPİRİK HESAPLARDIR. t=1sn. MİŞŞŞ. NEDEN? BU TÜR HESAPLAMALAR SALLAMADAN BAŞKA BİŞEY DEĞİL.
------------------


ŞAKA MAKA KAVGA EDE EDE Bİ SÜRÜ ŞEY ÖĞRENİOZ

Doğru hesabı sizden öğrenelim Ali Bey ben hiç gocunmam öğrenmeye açığım
Seviyeli ve işi şakaya vurarak tartışırsak çok şey öğreneceğimize inanıyorum bu konuda ciddi ve samimiyim
 
walla zamanında biri oraya sallamış 1 saniye diye. Ama bunun kanıtlanabilir bişey olduğunu sanmıyorum.

sallama diye bir şey olmaz. olsa olsa bizim bilgi eksiğimiz olur. Koruma elemanı(kesici+röle kombinasyonu veya TMŞ veya sigorta) tam olarak görevini yerine getirirse minimum 100 ms'de devre akımı kesilir.
 

bugünkü anlattıklarımdan sonra, nötr'deki akım ve gerilimi, işletme topraklamasından geçen akımın ne olduğunu kavrayabildiniz sanırım. EMO'daki mühendis yanıt vermekten kaçınmış, 22 yıllık deneyimli mühendis arkadaşlar bile nötürdeki dengesizlik akımının işletme toprağından akıp gittiğini söylemişti. Siz hala dengesizlik akımının nötürden aktığını düşünüyormusunuz?

Hatta özelden gelen mesajlarda elektriği öğrenip gelmem söylenmişti. Bu alaya alma yaklaşımı nedir ah bi anlayabilsem.
 

Bizleri engin bilgilerinizle aydınlattınız hiç soru işareti kalmadı kafamızda
 
Bizleri engin bilgilerinizle aydınlattınız hiç soru işareti kalmadı kafamızda

bilmediğim şeyi aktaranı takdir edecek kadar erdemliyim. dün dengesizlik akımının işletme toprağından aktığını formüllleştirerek veren sizdiniz? hala aynı fikirdemisiniz? o erdemi sizden beklemek sanırım yanlış olan!
 