üslubunuza dikkat ediniz ! Ekteki bilgiler i.t.ü 'den emekli eğitimci yüksek mühendis isa ılısu'nun notlarıdır. Hesaplamalar gayet açık ve nettir.
Bilmeden iddada bulunmayınız bu lafıma snhemmuhhemtek'de dahildir.
ALOişletme topraklaması kesit tayini yapılıyor 150mm2 hesapları görmüyormusun PES
hata akımı nereye gidiyor trafoyu tavaf mı ediyor sanıyorsun bu yorumlardan sonra ben çekiliyorum arkadaşlar karnım ağrıdı gülmekten
trafonun gövdesini yıldız noktasıyla irtibatlandırırsanız akım alçak gerilim trafında olacak gövdeye temasta toprak direncinden geçmez. Akım hesaplanırken verdiğiniz şekle bakın bakalım. Topraklama direncini hesaba katıyor mu? katmıyor. Niye. niyesi verdiğin şekilde açıkça belli.
Orta gerilim tarafından gövdeye bir temas olması durumunda işletme toprak direnncinden akım akıyor ve yukarıda yine vermişsin. 0,96 kA yani 960 A, 2500 A nire 960 A nire???
BU TÜR HESAPLAR AMPİRİK HESAPLARDIR. t=1sn. MİŞŞŞ. NEDEN? BU TÜR HESAPLAMALAR SALLAMADAN BAŞKA BİŞEY DEĞİL.
------------------
ŞAKA MAKA KAVGA EDE EDE Bİ SÜRÜ ŞEY ÖĞRENİOZ
walla zamanında biri oraya sallamış 1 saniye diye. Ama bunun kanıtlanabilir bişey olduğunu sanmıyorum.
minimum değil de maximum demek istediniz sanırım. birde hesapta niye 1000ms (1sn) ?
en kötü koşul ile en iyi koşulu bilmiyorsan ben ne diyeyim daha.
Bakın bu konuyu daha önce kontrolkaleminde tartıştık (Nötrdeki akım mı gerilim mi). EMO topraklama eğitiminde eğitmenede sordum cevap alamadık konuyu geçiştirdi,hemen örtbas etti. Çoğu insan beni ukalalıkla suçluyor belki ama amacım konuyu seviyeli ve teknik detaylarını ortaya dökerek tartışmak. Kimse alınmasın ama bu konuya kontrolkalemi üyeleri alaycı yaklaşımları dışında hiç bir yaklaşımda bulunmadı ! herkes tartışmaktan uzak durdu ! Mesleki açıdan çok sağlam bilgi ve tecrübe birikimine sahip meslektaşlarım bile yorum yapmaktan kaçtı ! daha ne diyeyim...
Hal böyleyken deney yapında hepimiz görelim diyorum...
bugünkü anlattıklarımdan sonra, nötr'deki akım ve gerilimi, işletme topraklamasından geçen akımın ne olduğunu kavrayabildiniz sanırım. EMO'daki mühendis yanıt vermekten kaçınmış, 22 yıllık deneyimli mühendis arkadaşlar bile nötürdeki dengesizlik akımının işletme toprağından akıp gittiğini söylemişti. Siz hala dengesizlik akımının nötürden aktığını düşünüyormusunuz?
Hatta özelden gelen mesajlarda elektriği öğrenip gelmem söylenmişti. Bu alaya alma yaklaşımı nedir ah bi anlayabilsem.
Bizleri engin bilgilerinizle aydınlattınızhiç soru işareti kalmadı kafamızda