kardeş diğer arkadaşa katılıyorum eğer invertörden bahsediyorsan birde motorun çalışacağı alanda zorlanma varsa örneğin vinç gibi buna giriş şok bobini çıkış şok bobini birde frenleme direnci kullanmalısın aksi taktirde cihaz f arıza konumuna geçme riski fazla opk
Ne tip bir uygulama yapmak istediğiniz anlaşılmıyor ama frekans konvertör tarafından sürülen motor ile sallıyorum bir tank içerisindeki basınç sabit tutulmak isteniyorsa, basınç değeri PLC ve scadaya taşınır ( Bilgisayar ile ilişkisini sorduğunuz için PLC ve Scada diyorum yoksa Frekans konvertör üzerinden de kapalı çevrim PID yapabilirsin )
PLC üzerinde oluşturulan PID veya PI bloğuna sabit tutmak istediğin basınç değeri PV olarak atanır. PID blok çıkışı MV ise bir AO noktasına atanır ve analog çıkış (4-20mA) sürücü hız referans girişine bağlanır.
Tabi bunların yanında sürücünün Scada üzerinden start-stop edilmesi, çalışma confirmasyonu alınması için PLC üzerinde DI/DO konfigrasyonu yapıp sürücünün ilgili giriş çıkışlarına bağlantı yapmanız gerekmektedir.
Chiller hava soğutmalı bir chiller'mı? Yani bu 30kW motorlar fan motorlarımı yoksa su pompa motorlarımı? Kontrol etmek istediğiniz proses değişkeni çıkış su sıcaklığımı, su basıncımı?