Merhaba. 3000/24=125 A İnverteriniz 3000 W ve 24 voltla (max) güçte çalışacağı düşünüldüğünde 125 A'yı çekebilir, o nedenle seçilecek olan DC sigortayı bu değerde seçmelisiniz. Cihazın reg. kısmı girişi 50 A-H max. giriş akımı kapasitesinde olsa bile sadece solar panellerin sayısı ve bunların bağlantı şekillerine göre o anda verebileceği max. amper (panelllerin seçili olan watt değerlerinde zaten max. akım değeri bu satış sitesinde belirtilir) değeri kadar akım o girişten girebilecektir. Ancak PV ile regülatör (İkili fonksiyonlu cihazın reg. kısmı) arasında DC Sigorta pek konulmaz, ancak akülerden sonra inverterin kendi DC iç sigortası yoksa uygun amperdeki DC (Otomatlar sadece AC akımda kullanılır) sigorta o zaman konulur, ayni amperdeki araç sigortaları burada kullanılabilir. Cihaz yapısında bu konuda ön araştırmayı yaparak DC sigortayı akü inverter arasına ondan sonra koyun. Kolay gelsin.