Arkadaşlar ben 30/04kV 1500kVA trafoyu beslemek için 200m iletken kesit hesabı yapayım dersem. Alüminyum iletken kullanılacak diyelim. Konuyla ilgili bilgileri inceledikten sonra;
Gerilim düşüm hesabından yaparsak ve U=380V dersek

%e= 100.L.N/ksU2

s= 100.200.1500000/35.0.03.3802
=197mm2

ama ben 30kV iletiyorum ve formülde bunu uygularsam 31mm2 çıkıyor. Bu kesit yeterlimidir? Bu tür tasarımlarda nasıl bir hesap yapılıyor.Merakımı giderirseniz sevinirim

s= 100.200.1500000/35.0.03.300002
=31 mm2
 
Üç fazlı sistemde kesit hesabı aynıdır.Hangi gerilimde iletirseniz iletin formülde yerine koya rak bulabilirsiniz.

S= ( 100 . L . P ) / ( K . %e . U . U )

çıkan sunuç bayağı küçük olacaktır ama yönetmeliklere göre en az 16 mm2 çekilmeli diye biliyorum.(değişmiş veya yanılıyor olabilirim.)
 
sen trafoyu og tarafından besleyeceğin için ikinci formülü kullanacaksın. sonuçta en az 31 mm kullanman gerekiyor. gerilimin ne kadar az düşmesini istiyorsan kesiti arttırman lazım. bu hesabı yaparken tam yük hesabı yaptık onuda düşün.
 
Enerjiyi Tedaş'tan alacaksanız,asgari 70 mm2 isteniyor.
 
Arkadaşlar,yüksek gerilimde gerilim düşümü hesabı moment alma yöntemine göre yapılır.AG'dekinden farklıdır.Akım hesabınıza göre kablo kesiti seçebilirsiniz.Proje gücünüzü belirtirseniz daha yardımcı olabiliriz.Saygılar
 
''swallow'' kullanabilirsin. swallow çelik özlü alüminyum iletkendir kesiti 31,4 mm karedir. yg tesislerinde kullanılır.
 