30KW bir asenkron motorun pano içi kablolarının kesit ne olmalı?

ÖZKAN_61

Üye
Katılım
16 Ağu 2008
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 30 kw'lık bir asenkron motorun yıldız üçgen yol verme panosunu yapacağım pano içi güç kablolarının kesiti ne olmalıdır hesaplayabilecek olan varmı yardımcı olursanız sevinirim
 
valla ben cok amatörüm okuldan yeni mezun oldum. ama mantıklı oldugunu sandıgım bi fikrim var:)
şebekeden motora çekigin kablo kesitini panonun içindede kullansan sanırım yanlış olmaz zaten kullandıgın her elemanda bu kesite uyumlu olacaktır (konktör klemens vs.) .bide sebeke ile motorun arası mesafe nedir onuda ayrıca merak ettim

sadece fikrimdi,niyetim akılvermek degil. kesinlikle tecrübem ve net bilgim yok.
aşırılıgım için kusura bakma :)
 
Sürekli çalışmada (Üçgen) 50A gibi bir akım çekecektir. 4x10mm² seçmeniz gerekmektedir.
 
arkadaşlar 30 kw'lık bir asenkron motorun yıldız üçgen yol verme panosunu yapacağım pano içi güç kablolarının kesiti ne olmalıdır hesaplayabilecek olan varmı yardımcı olursanız sevinirim


Soruna tam olarak cavap vermek için mesefe kaç metre olacam motorla enerji alınacak nokta yani onu bilmemiz lazım mesafe çok kısa ise sadece akım kontrolü yapman yeterli
 
pano içi kullanacağın kablo 6mm yeter ama 10mm daha iyi olur. panodan motora çekeceğin kablo ise pano ile motor arası mesafeye göre değişir

pano ve motor mesafesi de 0-50 metreye kadar 2 x (4x4) yeterli gelir
50-75m ise 2x(4x6)
75-130 m ye kadar da 2x(4x10) yeterli olur
şebeke voltajını 380 v olarak varsayıyorum
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşlar hepinize teşekkür ederim kullanılacak pano başka fabrikada kullanılacağı için mesafeyi net olarak bilmiyorum ama panonun girişinde faz -faz arası 400 volt var kesitte 35 lik kablo ama başka sistemleride çalıştırıyor motor pano mesafesi 10 metre kaçlık kablo çekerler bilmiyorum ama benim sorumluluğumda değil ben panonun içini sigortadan m kontaktörüne kadar 16 mm diğer kabloları 10 mm çektim yardımlarınız için teşekkürler
 
kesit ve gerilim düşümü hesaplarında çok kısa mesafeye gerilim düşümü yapmaya gerek yoktur çok uzun mesafeye de akım hesabı yapmaya gerek yoktur çünkü uzun mesafede gerilim düşümü yönünden kablo kesiti kurtarıyorsa akım yönünden zaten kurtarır
 
hocam kaç metreden sonrasını kısa mesafe kaç metreden sonrası uzun mesafedir
 
metre olarak söylemek yanlış olur ama şunu bilmekde fayda var bir örnekle açıklarsak 500 kw yük için 10 metre nyy kablo kullanmamız gerecek gerilim düşümü hesabı yaparsak


0.00124 x 10 x 500 / 25 = % 2.48 gerilim düşümü 25 mm2 lik kablo için yani gerilim düşümü yönünden kurtarıyor fakat bir de akım yönünden inceleyelim


25 lik kablo yaklaşık akım taşıma kapasitesi 120-130 amper civarıdır yükümüzü incelersek

500000/1.73x380 = 760 amper civarı bir akım akacağı görülür iletken üzerinden

o halde yükümüzün hem akım hem gerilim yönünden sorun yaşamaması için 2 adet (3x150)mm2 lik kabloyla beslenmesi uygun olur diyebiliriz tersi olsaydı

yani mesafemiz uzun olsaydı sadece gerilim düşümü hesabı yapmamız yetecekti
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,659
Kullanıcılar
452,670
Son üye
fearles3422

Yeni konular

Geri
Üst