MERHABA ARKADAŞLAR. İNŞAATTA YANGIN HİDRAFORU VE YANINDA Kİ KÜÇÜK (5.5kW) HAVALANDIRMA MOTORU İÇİN JENERATÖR SEÇİMİ YAPACAĞIZ FAKAT DEMERAJ DEĞERLERİ ÇOK YÜKSEK ÇIKTI. NASIL BİR ÇÖZÜM BULABİLİRİZ.
55 kw değil 5,5 kw diyor arkadaşJeneratörün taşınması adlı bir forumdaki notlarımı aşağıya tekrar alıyorum. Size bir fikir verebilir.
"55 kW lık elektrik motorları demerajlı yüklerdir. Demerajlı yüklerde dizel motor ve alternatör seçimi ayrı ayrı yapılmalı.
Önce alternatörü seçelim: Yıldız-üçgen kalkışlı ise kalkışta 2,5 kat fazla akım çektiğini varsaymak mantıklıdır. Motorlar sıralı kalkıyorlarsa birinci motor kalkarken 55x2,5x1,25=171,875 kVA güç çekecek; ikinci motor kalkarken 55x1,25 + 55x2,5x1,25=240 kVA güç çekecektir. Yani 2 adet 55 kW motoru kaldıracak minimum alternatör gücü 240 kVA dır.
Motoru seçmek daha kolaydır. Toplam elektrik yükümüz 55x2=110 kW tır. Üzerine %20 rahat çalışma payı koyalım. 110x1,2=132 kW.1,25 ile çarpıp kVA ya çevirelim. 132x1,25=165 kVA yapar.
Sonuç 165 kVA gücünde bir dizel jeneratörün alternatörünü 240 kVA takarsak motorlar sıralı devreye girmek şartıyla sorunsuz çalışacaktır."