yıldız ucgen devrelerde yıldız anında ana kontaktor uzerınden ılk başlarda 70 a kadar akım geçer ucgene geçtiginde ise ana kontaktor uzerınden 27 uçgen kontaktorun uzerınden de 27a geçer yanı akımı paylaşırlar. hal boyle ıken termikröle kullanmak mantıksız oluyor. yıldıza gore ayarlasan ucgende ıse yaramaz ucgene gore ayarlasan yıldız da termık açar. bu sebeple ana kontaktor onune 60 70 a lık motorkoruma rolesı kullanman mantıklı 3tf47 yada 3tf48 uygundur. ama benim asıl tavsiyem surucudur. motorunun ve sıstemının omru ıcın ayrıca tasarrufuda cabası...