380v30 kw 55 a motora

dereli6761

Üye
Katılım
2 Şub 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
yıldız ucgen yol vermek icin .kontaktorlerınin secimi nasıl olcak
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
imkanın varsa softstarter kullan sisteminin uzun ömürlü olur
 
sıemens 3 tf 48 kullanabilirsin
 
3 adet 15 kw kaliteli kontaktör işini görür çünkü
merkez ve yıldız kontaktörü
daha sonra merkez ve üçgen kontaktörü devreye girecektir
telemekanik benim enbüyük tercihimdir
ve 60 amperlik motor koruma şalteri
termik kullanma bence
 
yıldız ucgen devrelerde yıldız anında ana kontaktor uzerınden ılk başlarda 70 a kadar akım geçer ucgene geçtiginde ise ana kontaktor uzerınden 27 uçgen kontaktorun uzerınden de 27a geçer yanı akımı paylaşırlar. hal boyle ıken termikröle kullanmak mantıksız oluyor. yıldıza gore ayarlasan ucgende ıse yaramaz ucgene gore ayarlasan yıldız da termık açar. bu sebeple ana kontaktor onune 60 70 a lık motorkoruma rolesı kullanman mantıklı 3tf47 yada 3tf48 uygundur. ama benim asıl tavsiyem surucudur. motorunun ve sıstemının omru ıcın ayrıca tasarrufuda cabası...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,455
Mesajlar
926,955
Kullanıcılar
452,011
Son üye
mehmetözkan1976

Yeni konular

Geri
Üst