3ul 2202 kacak akım trafosu kullanan varmı

BILAL59TR

Üye
Katılım
20 Nis 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
3ul 2202 kacak akım trafosu kullanan varmı arkadaslar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sorunuz nedir ?Rölenin,220 volt beslemesi dışında,Trafodan çıkan Z1-Z2 uçları,röledeki
C1-C2 uçlarına bağlanır.Test pozisyonu için ise,diğer uçlar,yine 220 volta bağlanmalıdır.
Önemli husus,akım trafosu çapının,kablo çapından çok büyük olmaması ve kablonon,akım
trafosunun tam ortasına gelecek şekilde monte edilmesidir.Fazl ve nötr kablolarının tama-
mının,akım trafosu içinden geçmesi gerekir.Rölenin,C1-C2 uçlarına gelen kablonun,birbirine
sarılı olmaması ve 1 metreden uzun olmaması gerekir.Tam şemasını bulamadığım için,dolaylı
bir şemayı ekledim.3UG 46 rölesinizi 3UA22 farzedebilirsiniz.Kuracağınız sistem,500 mA, 30 ms
sabit açma karakteristikli olacaktır.
 