Bitirme projem için kullandığım analog çıkış devresinde sorun yaşıyorum.
Projem şöyle:
sıcaklık sensöründen gelen bilgi mikroişlemci tarafından işlenip mikroişlemci ile oluşturulan PWM ile analog çıkışa veriliyor.Örneğin 0-100 derece arası bir sıcaklık ölçümü alınıyor olsun.Buna göre 0 derece için 4 mA, 50 derece için 12 mA, 100 derece için 20 mA akım verilecek.

Osiloskop altında izlediğim PWM, Opamp girişleri ve çıkışında herhangi bir salınım olmazken akım çıkışıda sürekli bir salınım oluyor.12 mA olması gereken değer 11.5 mA ile 12.5 mA arasında değişiyor.okuduğum bu değeri Fatek FBS60 PLC ye aktarmak istiyorum.ama bu akım probleminden dolayı sistem istediğim gibi çalışmıyor.


Yardımlarınızı bekliyorum.
 
PLC - ucu ile Çıkış Devrenizin - ucunu köprüleyin
 
Zayıf akım devrelerinde devrede ne kadar - uç var ise birbiri ile köprüleyip (kısa devre edip) en son toprağa (şaseye) bağlamak gerekir.

Özel mesajınızdan anladığım kadarı ile Doğrultucunun reğülatör devresi çok iyi değil size çıkış olarak 7815 gerilim regülatörü kullanmanızı öneririm.
 
Sayın Edremit,
smps için kullandığım switch TOP221Y Yarım dalga doğrultucu ile doğrultma işlemi yapıyorum.tam dalga doğrultucu ile deneme yapıp olumlu olumsuz geri döneceğim.ilginizi için tekrar teşekkür ederim.
 