verdiğiniz bilgilerden ve paylaştığınız tablolardan daha önce aynı şekilde benimde başıma gelen durumu hatırladım, çalıştığım turizm tesisinde 630 kVA trafo ve sayaç OG den ölçüm yapıyordu, açık sezon dediğimiz yaz aylarında kompanzasyon end. %10 kap. %3 gibi dengede gidiyordu. sistemden çekilen Amper 400- 650 A arasında değişkenlik gösteriyor, akım trafoları 1000/5 kompanzasyon AG den çalışıyor, sistem bu şekilde çok güzel dengede. gelelim, kapalı sezonda kış aylarında otel kapalı tüketim minimum seviyede, öyle ki çekilen 10-15 A. ilk üç günde oranlarda artış olmaya başladı. Kompanzasyon panosunun oraya sandalyemi attım akşama kadar reaktif güç kontrol rölesini ve ana baradaki ampermetreyi takip ettim. sonuç olarak sistemden bazen 5-10 sn boyunca 60 A çekiliyor reaktif güç kontrol rölesi buna göre kondansatör alıyor veya çıkartıyor, ilginç olan bu kısa süreli akım yükselmesi normale düştüğünde (15 A gibi) röle en son ne yaptıysa orada kalıyor devreye aldığı kondansatörü akım düşmesine rağmen devrede tutuyor veya çıkardığı kondansatörü devreye almıyor, aslında durum belli 1000/5 akım trafosundan hesaplama yapan reaktif güç kontrol rölesi duyarsız bölgede kaldığından oranlar dengesizleşiyor. Çözüm olarak ana pano girişine ilave 100/5 akım trafosu ekleyerek röleyi 100/5 akım trafolarına bağladım (tabi 1000/5 lerin sekonderlerini kısa devre ederek) sonrasında yeni güce göre kondansatör değerlerini küçülttüm bu şekilde 7 yıl sezon geçişlerinde yazlık ve kışlık kompanzasyon yaparak sistemi cezaya sokmadan dengede tutmayı başardım. (Akdeniz bölgesinde oteli kompanzasyondan cezaya sokmak bir Teknik Müdürün sicilini bozar, konu önemli) Buna göre sizin çalıştığınız fabrikada bu çözüm ne kadar uygulanabilir bilemiyorum benim yetkim vardı yapabildim.