arkadaşlar 410 kW için 190 m lik mesafede kablo kesiti belirlemem gerekiyor.
Çıkan akım için uygun kesitli bi kablo yok 2x kablo secmem gerek.
Nasıl belirlerim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Öncelikle mesafen uzun olduğu için gerilim düşümü hesabı yaparak taplam kesitini bulmalısın.Çıkan sonuca göre kablo kesiti yoksa paralel kablo uygulaması yapacaksın.Bu tür uygulamalarda 3 lü veya 4lü kablo çekmek maliyeti arttırır bu nedenle her fazı ayrı ayrı tekli kablola ve paralel kablo çekmelisin bu eygulama hem işçiliği düşürür hemde maliyeti.
 
Öncelikle mesafen uzun olduğu için gerilim düşümü hesabı yaparak taplam kesitini bulmalısın.Çıkan sonuca göre kablo kesiti yoksa paralel kablo uygulaması yapacaksın.Bu tür uygulamalarda 3 lü veya 4lü kablo çekmek maliyeti arttırır bu nedenle her fazı ayrı ayrı tekli kablola ve paralel kablo çekmelisin bu eygulama hem işçiliği düşürür hemde maliyeti.

Biraz daha açabilirmisin. yani tek tek götürdüğümde nasıl yaparım nasıl hesaplarım
 
0.0124x410.000x190/150=6.43

410000/1.73/380=624 A

3x150/70 NYY TOPRAKTA 355 A akım cekmekte 2 tane 150 lık NYY kablo ckersek

2(3x150/70) NYY TOPRAKTA 710 akım ceker..........
 
arkadaşlar 410 kW için 190 m lik mesafede kablo kesiti belirlemem gerekiyor.
Çıkan akım için uygun kesitli bi kablo yok 2x kablo secmem gerek.
Nasıl belirlerim.

Şu bilgileri vermeniz durumunda sizin için en uygun(ekonomik açıdan, işletme açısından) çözümün ne olduğu hususunda yardımcı olabilirim.
1-410 kW'lık güç tek bir cihazın gücü müdür?
2-Şayet tek bir cihazın gücü değilse, bu 410 kW'lık güçlerin içindeki cihazlardan maksimum güçlü cihazların/alıcıların gücü nedir.?
 
Şu bilgileri vermeniz durumunda sizin için en uygun(ekonomik açıdan, işletme açısından) çözümün ne olduğu hususunda yardımcı olabilirim.
1-410 kW'lık güç tek bir cihazın gücü müdür?
2-Şayet tek bir cihazın gücü değilse, bu 410 kW'lık güçlerin içindeki cihazlardan maksimum güçlü cihazların/alıcıların gücü nedir.?

410 kW lık güç 12 adet 30 kwlık + 50 kW(160m- en uzak nokta bu) lık panoların dağıtım panosu.. ayrıca bu panoda trafodan besleniyor ve uzaklığı 190 m'dir
 
0.0124x410.000x190/150=6.43

410000/1.73/380=624 A

3x150/70 NYY TOPRAKTA 355 A akım cekmekte 2 tane 150 lık NYY kablo ckersek

2(3x150/70) NYY TOPRAKTA 710 akım ceker..........

Cevaplar için sağolun
aklıma iki şey takıldı
1) Gerilim düşümünün 3 un altında olması gerekmez mı
2)1 kablo 355 A cekerse 2 tanesi 710 A ceker diyebilirmiyiz.
 
Cevaplar için sağolun
aklıma iki şey takıldı
1) Gerilim düşümünün 3 un altında olması gerekmez mı
2)1 kablo 355 A cekerse 2 tanesi 710 A ceker diyebilirmiyiz.

Arkadaşım gerilim düşümünü hesapladığında;

S= ( 100 x P x L ) / ( %e x K x UxU ) = ( 100 x 410000 x 190 ) / ( 3 x 56 x 380x380 ) = 320 mm2 kabloya ihtiyacın olacağını göreceksin.Bu kabloyu ister 3x400+240 lık çekersin istersen faz başına 2 tane 1x185 lik koblo seçersin tamamen sana ve işletme koşullarınabağlı.Akım yönden kontrole gelince seninin mesafen uzun olduğu için koblo kesiti fazla çıkıyor bu nedenle kabloyu nasıl seçersen seç bir sıkıntı çıkmaz.
 
2x(3x120+70) de işini görür ama güç çok olduğundan 2x(3x150+70) kullan
 