Selam arkadaşlar.
55 KW Lık bir Motor'a kaç KW Lık jenarator gerekir?
Ayrıca 55 kw lık motor'a nasıl yol vermek gerekir.Teşekkurler.
 
55kw olan motorunuz nasil devreye giriyor yildiz ucgen sofystarter surucu.
Hangi yolla yol veriyorsunuz.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
hız kontrol yada yıldız-üçgen yol verebilirsiniz

- - - Updated - - -

jeneratör ise toplam gücünüz kadar yada toplam güçten büyük olabilir
 
55kw olan motorunuz nasil devreye giriyor yildiz ucgen sofystarter surucu.
Hangi yolla yol veriyorsunuz.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
hız kontrol cıhazı ile...jenarator kac kw olmalı hesabı nasıl yapılır

- - - Updated - - -

hız kontrol yada yıldız-üçgen yol verebilirsiniz

- - - Updated - - -

jeneratör ise toplam gücünüz kadar yada toplam güçten büyük olabilir
jenarator kac kw olmalı hesabı nasıl yapılır
 
Jeneratör yeni verimi yuksekse motordan % 5-10 buyuk olabilir.
Ancak jenetorleri eriket değerine gore % 75-80 yuklemek sagliklidir.
Burdan hareket ederek motor gucunden 15-20 buyuk olmasi sagliklidir.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
55 kW guc motorun milinden alinan guctur bu motor normal calismadasinda sebekeden 55/0.85=64.7 kW guc ceker. Bu aktif guctur. Jeneratorler ise gorunur guc ile satilir. Motorun gorunur gucu ise 64.7/0.8=80.875 kVA bu guc nominal calisma gucudur. Asenk motorlar ilk kalkista demeraj akimi cekerler. Demeraj akimi nominal calisma akiminin 3-5 kati olabilir. Bu deger yol verme metotlarina gore degisir. Yildiz ucgen yolvermede 3 kati akim cektigini varsayarsak 80.875x3=242 kVA jenerator gerekli.
 
(İnverter) Hız kontrol cihazı pahalı bir çözümdür, hız kontrolü yapılmayacaksa gerek yoktur(İnverter aynı zamanda harmonik üretecidir.) . Yıldız/üçgen yol verirseniz jeneratör gücünü Sn OOnurr'un dediği gibi demeraj akımından dolayı opsiyonlu seçmeniz gerekir bunun bir diğer avantajıda (motor devreye sık girip çıkan bir motor değilse sürekli çalışıyorsa) devreye küçük güçte başka bir yükte ilave edebilirsiniz. Hız kontrolü gerekmiyorsa devreye sık girip çıkan bir motor ise softstarter tercih edilebilir. Ayrıca jeneratör seçiminde rakım,çalışma ortam sıcaklığı v.b. faktörleri de göz önüne almak gerekir.
 
Motor Kule Vinc motoru... Şantiye ortamında... 55 kw motor.. bu motor surekli çalısacak..Beslemeyi surekli jenaratorden alacak..ve hız kontrol cihazıyla yol veriliyor..
 
Motor Kule Vinc motoru... Şantiye ortamında... 55 kw motor.. bu motor surekli çalısacak..Beslemeyi surekli jenaratorden alacak..ve hız kontrol cihazıyla yol veriliyor..

Kule vinçlerde ana dönüş motoru genellikle bilezikli asenkron motor olur ve dirençle yol verilir (Rotora direnç). Kendi panosu sistemi vardır. İkinci el vinç alıp sistem mi revize ediyorsunuz anlamadım?
 
Motora surucu ile yolveriliyor. Diye ibare konmus bu durumda demeraj akimi sozkonusu degildir.bu duruma gore jenerator secimi ile yildiz ucgen cslisan bir motora jenerator seçimi arasinda buyuk fark vardir.buda maliyettir.