6.3kV 230kW motor için OG kompanzasyon

femre

Üye
Katılım
14 May 2008
Mesajlar
75
Puanları
1
Yaş
40
6.3kV 230kW motor için OG kompanzasyon yapmak istiyorum. Elimde 6kV-0.6uF değerinde 1 adet Og kapasitoru var. Bu kapasitörün bu motora yetip yetmeyeceğine dair matematiksel hesabı yapabilir misiniz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu hesaplamayı AG Güç kondansatörleri için yapıyordum.
Teorik olarak OG için de doğru olması gerekli.

cosfi1=0,7 tanfi1=1,02
cosfi2=0,99 tanfi2=0,142

Gerekli kondansatör gücü:
Qc=P.(tanfi1-tanfi2)
Qc=230.(1,02-0,142)
Qc=202kVAr

Sizin kondansatörün Gücü:
Qc=U2.2.pi.f.c
Qc=60002. 2 . 3,14 . 50 . 0,6 . 10-9
Qc=6,78kVAr

cosfi'yi 0,70'den 0,99'a çıkarmak istiyorsanız eğer bu kondansatörle yetersiz gibi görünüyor.
 
Ben de aynı değerleri buluyorum. O zaman elimdeki bu değerlere sahip OG kondansatorü kompanzasyon amacı ile değil aşırı akım koruma için imal edilmiş kondansatördür diyebilir miyiz?
 
femre ' Alıntı:
...O zaman elimdeki bu değerlere sahip OG kondansatorü kompanzasyon amacı ile değil aşırı akım koruma için imal edilmiş kondansatördür diyebilir miyiz?

Evet. Diyebiliriz. Çünkü kondansatör gücü çok küçük çıkıyor.

Aşağıdaki belgede de birkaç kondansatör değerleri var. Bu kondansatörlerden;
Aşırı Akım Koruma Kondansatörlerinin ve Aşırı Gerilim Koruma Kondansatörlerinin kapasiteleri, sizin kondansatörün kapasitesi gibi çok küçük.
 

Ekli dosyalar

  • Siemens Orta Gerilim Kondansatörleri.rar
    726.1 KB · Görüntüleme: 37
sayın "genç arkadaş" ilginiz için çok teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,449
Mesajlar
926,881
Kullanıcılar
452,006
Son üye
Burakco

Yeni konular