Bu hesaplamayı AG Güç kondansatörleri için yapıyordum.
Teorik olarak OG için de doğru olması gerekli.
cosfi1=0,7 tanfi1=1,02
cosfi2=0,99 tanfi2=0,142
Gerekli kondansatör gücü:
Qc=P.(tanfi1-tanfi2)
Qc=230.(1,02-0,142)
Qc=202kVAr
Sizin kondansatörün Gücü:
Qc=U2.2.pi.f.c
Qc=60002. 2 . 3,14 . 50 . 0,6 . 10-9
Qc=6,78kVAr
cosfi'yi 0,70'den 0,99'a çıkarmak istiyorsanız eğer bu kondansatörle yetersiz gibi görünüyor.