630A ve 800A lik transfer panosu için 4 kutuplu kontaktör secimi ?

korkmaz_design

Electrical & Industrial Automation
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Ara 2006
Mesajlar
2,547
Puanları
419
işletmemizin jeneratör transfer panosu için kontaktör lazım ama istediğimiz özelliklerde kontaktör bir türlü bulamadık.

yaklaşık 335-350kw ve 400-420kw arası
ac3 akımları 620-630A arası ve 750-800A iki transfer panosu için gerekli kontaktör
2 markada karasız kaldım

Siemens in 3tk serisi ama hangi model
schneider lc1f7804m7 ile lc1f6304m7

yapı irtibari ile siemens'in 3tk serisi daha uygun ama onun özellikleri lazım

başka marka ve model öneriniz varsa sevirim
 
Motorlu şalter neden kullanmıyorsunuz? Büyük güçlerde genelde motorlu şalter tercih edilir.
 
Jeneratör transfer panosundaki start elemanları arasında MEKANİK KİLİT yapılması zorunluluktur.Bu iş için,en uygun eleman ise,motorlu şalterlerdir.Kontaktörü hiç düşünmeseniz daha iyi olur.
 
asco veya socomec firmalarının otomatik transfer şalterlerinide kullanabilirsiniz.
 
Konuyla ilgili olarak yukarda arkadaşların düşüncelerine katılıyorum.

Bu düşüncelere ilave olarak. Motorlu şalter kullanılırsa daha ekonomik bir çözüm olacaktır. Konuyla ilgili olarak 2 farklı teklif alırsanız aradaki farkı görebilirsiniz.
 
motorlu şalter takarsan daha saglıklı olur
 