saygıdeger meslektasım;
aynı ıfadelerı kullanmamıza ragmen ya sorumda bır anlatım bozuklugu yada sızın anlamanızda bır gucluk oldugunu sezımledım bır anda cunkı asagı yukarı aynı seylerden bahsetmısız! anlatmak ıstedıgım kablo kesıtıyle reduksıyon faktoru arasında farkın olmamasıdır,size tek soru sorarak olayı cozumlemek ısterım...
1- 3x1x240 NYY kablo yanyana kablo sistemi sayısı 1, kötü havalandırılmıs tasıma sisteminde tasıyıcı sayıdır 1dir, reduksiyon faktoru 0,92
2- 3x1x150 NYY kablo yanyana kablo sistemi sayısı 1, kötü havalandırılmıs tasıma sisteminde tasıyıcı sayıdır 1dir, reduksiyon faktoru 0,92
kısacası anlatmak istedigim budur.
Kabloların akım tasıma kapasitelerindede hemfikiriz. aynı ornegi 1x35 ile 1x70 arasındada vermek mumkundur. benim anlatmak istediğim reduksıyon faktorunu hesaplarken kesitin alakadar olmadıgıdır.
iyi calışmalar dilerim...