Herkese merhaba,

7,5 kw asenkron 3 faz bir motoru pako şalter ile çalıştırmak için gereken devre şemasını nereden bulabilirim acaba ? Herhangi başka bir ekipman olmayacak. Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi günler
 
Hocam şalter arkasında l1-l2-l3 yazıları vardır veya R-S-T BUNLAR GİRİŞ fazların
motora gidenler ise U-Y-V bunları bağlıcaksınız
 
upload_2017-12-20_9-23-43.png
 
normalde bu sistem çok amatör olur araya tabikide 1 adet Sigorta ve termik röle ayrıca mks 03 motor koruma rölesi koymanız icab eder aksi taktirde motora 1 faz gelmediğ taktirde veya zorlanma yüksek/düşük voltaj durumunda motorunuz zarar görür bu dediğim malzemeler olur ise 100% güven sağlamış olursunuz
 
yardımınız içi çok teşekkür ederim
 
rica ederim dierseniz bu dediğim malzemeler ile devre şemasını çizip gönderirim
 
böyle bir şema ile olacakmış. Yardımınız için tekrar teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • IMG_0830.JPG
    IMG_0830.JPG
    240.9 KB · Görüntüleme: 63