aksoylar
Üye
- Katılım
- 19 May 2008
- Mesajlar
- 271
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Üçgen kontaktörünüzün üst girişine soldan sağa doğru U-V-W şeklinde yazın, U'nun karşısı Z olacak şekilde ölçün ve bağlayın aynı şekilde V'ye karşılık X'i bağlayın en son kalan uc ise Y ucu onuda W'ye karşılık bağlayın ve deneyin...Motorunuzun KW değeri 7.5 kw geçiş süresi olarak 8 sn yeterli olacaktır...geçiş süresi ile ilgili sıkıntı olursa ampermetre ile kalkış anından sonra çekilen sabit değeri nekadar sürede yakalıyor test edin tespit ettiğiniz değeri ( süreyi) baz alın ve o süreye ayarlayın...kolay gelsin