firefox54 ' Alıntı:
aynen dediğin gibi ilgilenen felan kimse yok,,ama asıl merak ettiğim şu neden bu kondansatörler o şalter(0-1 li bişi yuvarlak) üzerinden faza bağlanıyor..genelde çoğu panoda da gördüm bunu..nedir ki bu
dostum reaktif güc kontrol rölesinin yapması gerekn işlemi siz manuel yapıyosunuzdur
fabrikaları bilirsin aktif yük in yanında reaktif yükde barındırılar (trafolar.motorlar.balastlar.v.s)
tedaş derki bir işletmenin reakif gücü %25i gecmesinn kapasitif gücüde %15 i gecmesin der. gecerse ceza uygularım der
(aylık sayaclara baktıgında ortalama degerleri.)
bunun icin işletmelerde reaktif gücü azaltmak icin kompansazyon işlemi yaparlar..hoş seninki tek fazlı bi kompansazyona benziyor eger gördügün devrede başka bişiler yoksa
aslında kompansazyon sisteminde. akım trafosu,reaktif güc kontrol rölesi.kondansatörler. kontaktörler. şalterler bulunur... sende hicbiri yok sanırım
sadece şalter kondansatör
manuel devreye sokup cıkarıyorsunuz sanırım..
neye göre yapıyoruz bunu dersen. aktif sayacı okuyosunzdur. reaktif sayacı birde kapasitif sayacı...
ay başında tedaşın okuduu degerleri ile bugun okudugun degerlerin farkını alıp,
REAKTİF FARK (endüktif) \ AKTİF FARK <%15,,,
REAKTİF FARK (kapasitif) \ AKTİF FARK <%25 DEGERİNİ SAGLAMALIISN
degerlerini tututrmak zorundasınn
demekki günün belli saatleridne kopmansazyonu acıyor,belli saatleridne kapatıyor.. genellikle balast,motor,v.s calıştıgı zamanalr kompansazyonu devreye alıyordur.devre dışı oluncada şalterden off yapıyordur....
ama senin sisteminin haala kompansazyon olabilcegi şüphelendiriyor beni
baktınmı o kablolar biyerlere gidip bişileri calıştırmasın.