merhaba scorpion arkadaşım , Federal'in ürünlerini kullanmıyorum ama siemens için konuşursam Termik röle ayar sahası sienens 3ua 59 /50-63 A , ayarlanılan saha = 50A , 55 kw , 75 HP. Motor çıkışı çekilen amper(yükte)=45A
öncelikle cevabınız için teşekkür ederim meslektaşım, İleride ben softstarter ile yolverme yöntemini düşünmekteyim Motor kaplin gibi bir yöntemle büyük çaplı kasnak yardımıyla Fan(pervane)a bağlı.Kontaktörlerimdede yapışıklık yada kontaklarda korozyon olayımda yokktur. İyibayramlar.Anlattıklarınızı komple değerlendirdiğimde motorun yıldız bağlantıdaki kalkınma momentinin yük momentine yakın değerlerde olduğunu bu yüzden bunu yenebilmek için şebekeden kilitli rotor akımına yakın (kısadevre akımına yakın) değerde akım çekilmekte ve haliyle termik bu yüksek akımda koruma yapmayıp sargı izolasyonlarının da zarar görmesi neticesi sigortayı attırmakta(kontaktör kontakları yapışabilir,hasar görebilir). Vibrasyon sorunu ayrıca çözülmesi gereken bir problem.
Böyle bir durumda yapılacak 2 şey var; 1-Yük mümkünse motor yol aldıktan sonra üzerine almasını sağlamak örneğin bir kaplin vasıtasıyla. 2-Softstarter kullanmak.
Motorlarda tam koruma yapmak için;
1-Kabloları ve tesisi kısa devreye karşı korumak için sigorta
2-Motorları aşırı akımlara karşı korumak için termik röle
3-Motorları aşırı sıcaklara karşı korumak için motor içlerine rermistör
4-MOtorları faz kesilmelerine karşı korumak için faz kontrol rölesi kullanmak gerekmekte.